1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
ms300
Gönderilme zamanı: 05 Ara 2019, 15:15
gönderen plcotomasyon
merhaba
ms 300 inverteri ile asenkron motoru harici terminalle hız bilgilerini de RS485 Üzerinden verip ileri geri hızlı yavaş olarak çalıştırmak istiyorum ama panelde hata alıyorum inverterin 00:20 ve 00:21parametrelerini 2 yaptım panel üzerinde modbus 2102 okunamıyor
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
Re: ms300
Gönderilme zamanı: 05 Ara 2019, 16:11
gönderen Uğur
Panel DELTA ise hata kodu nedir? 2001 ve 2102 hex adrestir, buna dikkat ederek giriniz.
Re: ms300
Gönderilme zamanı: 05 Ara 2019, 18:35
gönderen plcotomasyon
Tekrar Merhaba Uğur Bey
Delta Dop 110CS model ekran ve dvp 28sv plc üzerinden modbus ile ms300 invertere hız bilgisi,girip okuyabileceğim adresler ayrıca RS485 üzerinden haberleşeceğim ms300 inverter parametreleri hangileridir? 00:20 00:21 00:30 mu?
Kolay gelsin iyi çalışmalar
Re: ms300
Gönderilme zamanı: 06 Ara 2019, 09:13
gönderen Uğur
Sürücünün parametrelerinde
00-20 ve 00-30 = 1
09-00 = istasyon adresi
09-01 = haberleşme hızı
09-04 = protokol
yukarıdaki ayarları yaparak örnek 9600-7-Even-1 Stop ile aşağıdaki örnek uygulamalar ile haberleşebilirsiniz.
(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri
Re: ms300
Gönderilme zamanı: 06 Ara 2019, 14:15
gönderen plcotomasyon
Teşekkürler Uğur bey
Haberleşme sağlandı fakat invertere dop tan arka plan macro ile gönderdiğim hız bilgisini inverter ekranında göremiyorum Ekranda Frekans bilgisi 0:00 var.
Harici terminaller ile ileri geri hızlı yavaş yol vermem gerekiyor bunları DCM MI1--MI2-MI3 Girişleri ile plc çıkışlarına slim rölelerle yapmak istiyorum peki o parametreler hangileridir?
Re: ms300
Gönderilme zamanı: 06 Ara 2019, 17:24
gönderen Uğur
04-00 dan başlayan parametreler çoklu hız frekans parametreleridir.