1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD E SERİSİ DAHİLİ PLC ARIZA

Gönderilme zamanı: 09 Ara 2019, 10:44
gönderen tigraotomasyon
Merhabalar.
Vfd e serisi sürücülerin dahili plc kullanırken arıza durumunda MO1 çıkışından nasıl çıkış alabilirim.
Teşekkürler kolay gelsin.

Re: VFD E SERİSİ DAHİLİ PLC ARIZA

Gönderilme zamanı: 09 Ara 2019, 10:55
gönderen Uğur
PLC de M1005 arıza durumunu gösteren bit adrestir. Y1 adresi de MO1 çıkışının PLC programındaki karşılığıdır. M1005 üzerinden Y1 e çıkış alabilirsiniz.