1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

15MC ve software limit aktif etme

Gönderilme zamanı: 16 Ara 2019, 11:07
gönderen Ahmet
Merhabalar.
Resimdeki software limit aktive etmeyi bir bitin durumuna nasıl bağlayabilirim?
11.jpg

Re: 15MC ve software limit aktif etme

Gönderilme zamanı: 16 Ara 2019, 11:41
gönderen Uğur
DMC_SwitchSoftLimit ile gerçekleştirebilirsiniz. Switch Bool değişkeni OFF ise pasif ON ise Aktiftir. Değişiklik aktif olması için Enable vermelisiniz.

Re: 15MC ve software limit aktif etme

Gönderilme zamanı: 16 Ara 2019, 12:20
gönderen Ahmet
Teşekkür ederim.

Re: 15MC ve software limit aktif etme

Gönderilme zamanı: 21 May 2020, 12:06
gönderen mehmet00
Biz asda softtan 5.08 ve 5.09 dan ileri limit ayarladik fakat bu limitlere geldiğinde alarm veriyor.İleri limite geldiğinde alarm verdi geriye almak istediğimde geri almıyor.Can open motion üzerinden limit verelim dedik software limitation kısmını aktif ettikten sonra çok geniş Aralık versek bile hiç yerinden oynamiyor servo.Belli sınırlar içinde çalışsın o sınıra geldiğinde ileri geri müdahale edebilmek istiyoruz.Bunu karşılaştırma komutları ile mi yapicaz yoksa kısa bir cozumu var mı?

Re: 15MC ve software limit aktif etme

Gönderilme zamanı: 21 May 2020, 12:18
gönderen Turhan
Merhaba,

Herhangi bir limit hatasında eksene öncelikle eksenin hareket bloklarına ait çalışma şartlarını kesin, MC_Reset bloğu ile ekseni resetleyin ve ardından servonuzu limit uyarısından kurtarmak için limit yönünün tersine komut pozisyonu uygulayın. Aksi takdirde sistem hata durumundan çıkmayacak ve pozisyon komutlarınız işlenmeyecektir.