Merhaba,
Ms300 sürücü enerji gidip geldiğinde "run" sinyali gelmesine rağmen "run"a geçmiyor. Plc den run çıkışını kesip tekrar verdiğimizde çalışıyor. Hangi parametrede sorun olabilir?
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
ms300 "restart" problemi
- seko
- Mesajlar: 67
- Kayıt: 18 Tem 2018, 16:28
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 2090
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ms300 "restart" problemi
Merhaba,
02-35 parametresini 1 yapıp deneyin.
02-35 parametresini 1 yapıp deneyin.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- seko
- Mesajlar: 67
- Kayıt: 18 Tem 2018, 16:28
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ms300 "restart" problemi
Oldu, teşekkürler....