1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
c2000 kalkış demaraj suresını uzatma
Gönderilme zamanı: 30 Ara 2019, 10:08
gönderen anrulary
Merhaba,
C2000 serisi inverteri fabrıka ayarlarına çevirdim. Tekrar parametreleri yeniden girdim fakat15 kw motor kalkış rampalama(demaraj) süresi 01-12 deki gibi isteğim sürede olmuyor. Motor daha kısa sürede devrini alıyor.
Motor etiketi olduğu gibi girilidi.
01-12 10 sn
01-13 10 sn
hafif yük seçildi.
ramapalı durma aktif
01-44 parametresini 0 olarak ayarlandı.
Re: c2000 kalkış demaraj suresını uzatma
Gönderilme zamanı: 30 Ara 2019, 10:21
gönderen Turhan
01-12 hızlanma zamanı parametresi motorun 0 Hz.'den 01-00 parametresi ile ayarlanan maximum çıkış frekansı değerine ulaşma süresidir. Sürücünün çıkış frekansının set edildiği F değeri 01-00 da ayarlanan max. çıkış frekansına set edip sürücüye start verin ve H satırında bulunan gerçek çıkış frekansının set değerine ulaşma süresini zaman bağlı inceleyin. Bu değer 01-10 parametresinde ayarlanan zaman ile aynı olmalıdır.
Sürücü çıkışları boşta iken bu testi gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde sorununn kaynağının sürücü olup olmadığına kanaat getirebiliriz.
Re: c2000 kalkış demaraj suresını uzatma
Gönderilme zamanı: 30 Ara 2019, 11:16
gönderen anrulary
Turhan Bey merhaba,
Söylediğiniz gibi parametrelerdeki değişikliği yaptım. Ancak yine kalkış demerej süresi yine kısa surede gerçekleşiyor.
Re: c2000 kalkış demaraj suresını uzatma
Gönderilme zamanı: 30 Ara 2019, 11:37
gönderen Uğur
Sürücü içerisinde dahili PLC vardır, menüden PLC modunu kontrol edermisiniz?
Re: c2000 kalkış demaraj suresını uzatma
Gönderilme zamanı: 30 Ara 2019, 12:59
gönderen anrulary
Kontrol ettim plc kapalı seçeneği seçili. Auto ve Hand da 1. motor zmn ayarlarını kontrol ettim. ikiside aynı.
Re: c2000 kalkış demaraj suresını uzatma
Gönderilme zamanı: 30 Ara 2019, 14:08
gönderen Uğur
01-45 değeri de "0" ise fabrika parametrelerini PC ile çekerek fabrika değerine göre değişen ne varsa listeleyip incelemek lazım. Yoksa %90 yukarıdaki olaylar sebebiyle gerçekleşir. Farklı bir durum varsa onu değişenlerden izlemek lazım.
Re: c2000 kalkış demaraj suresını uzatma
Gönderilme zamanı: 19 Oca 2020, 14:47
gönderen anrulary
Uğur Bey-Turhan Bey Merhaba,
Yoğunluk nedeni ile geç dönüş yapabildim. ''1-45'' saniye olarak değiştirdik. Problem ortadan kalktı.Yardımlarınız için teşekkürler.