PID CP2000

Gönderilme zamanı: 20 Oca 2020, 10:48
gönderen seko
Merhaba,

CP2000'in dahili PID fonksiyonu plc modunda kullanılabiliyor mu?

Re: PID CP2000

Gönderilme zamanı: 21 Oca 2020, 09:32
gönderen Turhan
Merhaba,

Sürücünün dahili PLC fonksiyonu kullanılırken aynı zamanda parametrik olarak ayarlanan PID fonksiyonu da kullanılabilmektedir. FPID komutu ile de PID parametre değişkenleri PLC programı tarafından değiştirilebilmektedir.

FPID.jpg

Re: PID CP2000

Gönderilme zamanı: 21 Oca 2020, 16:37
gönderen seko
CP2000'i ISPSoft ile programlamak için DOP üzerinden rs485 bağantısı ile olur mu?

Re: PID CP2000

Gönderilme zamanı: 22 Oca 2020, 09:49
gönderen Turhan
Merhaba,

COMMGR'de Driverınızı DirectLink USB yada HMI'ınız destekliyor ise DirectLink Ethernet seçenekleri ile HMI üzerinden VFD-C2000 serisi sürücünün PLC programına erişebilirsiniz.

Not: DirectLink özelliğinin kullanılabilmesi için HMI Driverinin 'Delta DVP PLC' seçili olması gerekmektedir.

Direct_Link_USB.jpg

Re: PID CP2000

Gönderilme zamanı: 23 Oca 2020, 13:53
gönderen seko
DOP ile CP2000 i haberleştirmek ve CP2000'in PLC özelliğini kullanmak istiyorum. Dopsoft'da "delta controller asciii, istasyon 1" seçersem haberleşiyor. VFD-CP2000 (default adres istasyon 2 imiş) seçersem haberleşmiyor.

Haberleştiği durumda "direct ethernet" üzerinden ISPSoft ile program yükleyemiyorum.

Re: PID CP2000

Gönderilme zamanı: 23 Oca 2020, 14:13
gönderen Turhan
Turhan yazdı: 22 Oca 2020, 09:49 Merhaba,

COMMGR'de Driverınızı DirectLink USB yada HMI'ınız destekliyor ise DirectLink Ethernet seçenekleri ile HMI üzerinden VFD-C2000 serisi sürücünün PLC programına erişebilirsiniz.

Not: DirectLink özelliğinin kullanılabilmesi için HMI Driverinin 'Delta DVP PLC' seçili olması gerekmektedir.


Direct_Link_USB.jpg

Re: PID CP2000

Gönderilme zamanı: 23 Oca 2020, 16:50
gönderen seko
Turhan Bey, hmi haberleşme ayarlarında "delta controller ascii" yerine "delta dvp controller" seçince önce çalışmadı. Ayarları ascii ayarlarına (7,2,N,9600, istasyon2) getirince program yükleyebildim.

Teşekkürler.

Re: PID CP2000

Gönderilme zamanı: 03 Şub 2020, 13:34
gönderen seko
Tekrar merhaba,

Yukarıdaki uygulamada set değerini (f) 40 hz. yaptığımda sürücü çıkış frekansı (PID) h=50 hz. oluyor. f=42.5 yaptığımda h, yine 50 de kalıyor. Frekans limit parametresini 65 hz. yapmama rağmen 50 hz.i niçin geçemiyorum?