1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

MS-300 Haberlesme Hatası

Gönderilme zamanı: 21 Şub 2020, 09:12
gönderen alidogruyol
Merhabalar

Elimde 4 adet MS 300 inverter bulunmaktadır.Opsiyenel olarakta tcip kartı vardır.Sistemde Se plc ve dop107 ev ekranla ethernet üzerinden haberlesmekte.enerji verildiğinde ilk once ekran ve plc çalışmaktadır.operator sistemi devreye aldığında sürücüler enerji lenmektedir.Sistem bu şekil basladiginda dob panelimde fotoğraftaki hata yi görmekteyim.Ama hata vermesine rağmen sistemim sorunsuz haberlesmektedir.

Dob panelde plc de ve ms300 lerde enerji varken dop panelin enerjisi ni açıp kapatirsam bu hata mesajı kalkıyor.Resim

Re: MS-300 Haberlesme Hatası

Gönderilme zamanı: 21 Şub 2020, 09:26
gönderen Uğur
HMI için bir başlangıç gecikmesi tanımlayın. Böylelikle tüm sürücüler enerjilenmiş hazır hale geldikten sonra haberleşme bağlayacağı için hata almanızın önüne geçmiş olursunuz.

Re: MS-300 Haberlesme Hatası

Gönderilme zamanı: 21 Şub 2020, 09:48
gönderen alidogruyol
Bu süre yeterli olmuyor.Suruculer bazen 5 dk sonra da enerji verildiği oluyor.Ayriyetten bu süreyi koydugumda örnek olarak 10 sn yaptım bu sefer de aynı hatayı vermeye başladı.Normalde süre yokken program yukledigimde hataya geçmiyordu.

Bunun yerine arkaplan makroda suruculerle haberleşmeyi kapatıp.Suruculere enerji geldiginde suruculerle haberleşmeyi aktif edebilirsiniz.

Re: MS-300 Haberlesme Hatası

Gönderilme zamanı: 21 Şub 2020, 09:58
gönderen Uğur
IPOFF ile başlangıçta kapatıp sürücüler enerjilendikten sonra IPON ile aktif etme yoluna gidebilirsiniz.

Re: MS-300 Haberlesme Hatası

Gönderilme zamanı: 21 Şub 2020, 11:01
gönderen alidogruyol
İpon ve ipoff komutu çalışıyor Sürücü ler açıldıktan sonra haberlesmeleri aktif ediyorum.Ama yine aynı hatayı veriyor.

Re: MS-300 Haberlesme Hatası

Gönderilme zamanı: 24 Şub 2020, 09:25
gönderen Uğur
IPOFF yaptıktan sonra aldığınız hata kodu nedir? Paylaştığınız olamaz çünkü o bir yazma hatasıdır. OFF yapılmış bir driver için yazma işlemleri devre dışı olmalıdır. Birde bu işlemleri güncel DOPSoft ile denediğinize emin olun.