Merhaba, Sistemde iki grup motorum mevcut.
- 1 Adet 30 KW Motor İçin Sürücü seçimim c2000 VFD300C43A
- 4 Adet 7.5 KW paralel bağlı sürücü seçimim c2000 VFD370C43S + VFDB4045

Sorularım şöyle
1- 30KW olan VFD300C43A sürücüme fren kıyıcı VFDB... ürünü olmadan direnç seçim çizelgesinde firenleme direnci bağlanabiliyor gibi anladım ben bu doğrumu? 16 OHM 20 KW direnç yaptırmayı düşünüyorum bu değerler normalmi?
2- 37KW olan VFD370C43S sürücüme fren kıyıcı VFDB4045 seçimine 15 OHM 20 KW direç yaptırmayı düşünüyorum bu değerler uygunmudur?

Daha önce benzer uygulamamda direç seçim tablosundaki 4-4.8 KW direç değerlerini seçtim dirençte ısınma meydana geliyordu o yüzden direnç gücünü arttırmak istiyorum

Re: C2000 Uygulama için uygun seçim

Gönderilme zamanı: 25 Şub 2020, 13:47
gönderen Uğur
1- Evet frenleme direncini direkt bağlayabilirsiniz. Direnç değeri uygundur hatta her ikisi içinde 15 ohm 20kW yaptırabilirsiniz.
2- Ünite ile birlikte kullanılacak direnç değeri uygundur.