1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

ASDA A2- fabrika ayarına alma sorunu

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2020, 14:22
gönderen omergundogdu75
Merhabalar
Sürücü konusunda pek hakim değilim yeni öğreniyorum. Sürücü üzerinde elle değer girerek bazı komutlar Set edip Sonucunda Save ile kayıt oluyor ancak Bazı komutarda Locked yazmakta. Sürücüyü P2-08 = 10 ile Fabrika Değerine Alma yapmaya çalıştım fakat bu seferde FAILD demekte nasıl bir yol izlemeliyim. selamlar

Re: ASDA A2- fabrika ayarına alma sorunu

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2020, 14:59
gönderen bayram.caliskan
bazı parametreler servo-on( yani elektriksel kilit) durumunda iken değiştirilemez. servo-off yapın yada dijital girişten sürekli servo on sinyali veriyorsanız cn konnektörünü sökerek parametre değişikliği yapın

Re: ASDA A2- fabrika ayarına alma sorunu

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2020, 15:12
gönderen Uğur
Muhtemelen şifre konulmuş olabilir, ASDASoft ile bağlanarak aşağıdaki resimdeki gibi resetlemeyi deneyin.