1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Vfd-E dahili plc Kpe le02

Gönderilme zamanı: 22 Mar 2020, 22:29
gönderen Hakan_egypt
Merhabalar
E serisi surucunun dahili plc ozelligini kullaniyorum.
Surucu uzerinde kpe le02 var

surucunun Plc ladder programi icinde kpe le02 uzerinde bulanan yesil RUN ve kirmizi STOP/RESET tuslarini kullanmak istiyorum.
Bu iki tusun ladder icindeki karsiligi nedir(Mxxxx)
Veya bu bitleri okumam gereken adres nedir (Dxxx)

Re: Vfd-E dahili plc Kpe le02

Gönderilme zamanı: 23 Mar 2020, 00:04
gönderen Uğur