1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
cp2000 sürücü hakkında
Gönderilme zamanı: 01 Nis 2020, 14:26
gönderen Angstrom
merhaba kolay gelsin cp2000 55kw sürücü ile
3 adet 18,5kw pompayı aynı anda çalıştırabilirmiyiz ve her pompanın kontaktörünün a1 uçlarına aynı çıkış verebilirmiyiz sürücüden
Re: cp2000 sürücü hakkında
Gönderilme zamanı: 01 Nis 2020, 14:39
gönderen Turhan
Merhaba,
55 kW'lık CP2000 serisi sürücü 110Amper'e kadar çıkış akımı sağlayabilmektedir. Sürücüyü V/F çalışma modunda 110Amper'e kadar sorunsuz yükleyebilirsiniz.
Not: Sürücü çalışma esnasında motorları anahtarlayamayacağınız unutmayınız.
Re: cp2000 sürücü hakkında
Gönderilme zamanı: 01 Nis 2020, 14:44
gönderen Angstrom
turhan bey farzedelim pomlardan 1 i arızaya girdi termikle o pompanın kontaktörünü kapattık
2 pompa çalıştığı zaman pompalar için sıkıntılı bir durum olurmu
Re: cp2000 sürücü hakkında
Gönderilme zamanı: 01 Nis 2020, 16:07
gönderen Turhan
Bir sürücüye birden fazla motorun bağlanması durumunda motorların termik röle üzerinden korunarak sürücüye bağlanması önerilen bir durumdur. V/F açık çevrim modunda çalışacağınız için herhangi bir sorun oluşmayacaktır. Sürücü 110 Amperlik yüklenmeye kadar herhangi bir yük hatasına geçmeyecektir.