1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

C2000 Bağlantı Hk.

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2020, 11:10
gönderen kuka92
Merhaba,

C2000 sürücüde birkaç mod ayarlamak istiyorum.

1) Acil stop üzerinden Base Block yapmak istiyorum. Yani acil stopa basıldığı anda yavaşlama hızına bakmadan hızlı bir şekilde duracak. Bunun için MI3 girişini kullanacağım. 02-03 = 11 yaptım. Bu parametre doğru mudur ?
2) Röle 1 ve 2 çıkışı dolu. Bir çıkış daha lazım. MO1 kullanmak için bağlantıya baktım. MCM'ye DCM üzerinden bağlantı yapıp MO1 den çıkış alabilir miyim ?Bu çıkışı kendi rölemin 0 Volt kısmına mı girmeliyim? Buradan alacağım çıkış ise Sürücü Hazır çıkışı. Bunun için 02-16 = 9 yaptım.
3) 2 tane C2000 sürücüye tek potansiyometre üzerinden kontrol etmek istiyorum. 10V - AVI - ACM yi paralel olarak potansiyometreye bağlantı yapsam sorun olur mu ?

Saygılarımla

Re: C2000 Bağlantı Hk.

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2020, 12:01
gönderen Turhan
Merhaba,

1. Kullanmadığını bir dijital girişi 11 tanımlayarak sürücünün Base Block özelliği ile çıkışları ivedi bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu dijital giriş pasif olduğunda ise sürücü 07-08 parametresindeki gecikme süresi sonrasında sürücü son çalışma komutunu icra ediyor olacaktır.

2. MO1 NPN transistor çıkışıdır. MCM klemensine 0VDC uygulayıp MO1 çıkışı aktif olduğunda MO1'den anahtarlanmış 0VDC sinyaline ulaşabilirsiniz.

3. İki sürücüyü aynı pot ile kontrol edebilmek için sürücülerden birisine potansiyo metre bağlantısını uyguladıktan sonra AVI ve ACM klemenslerini her iki sürücü için köprülemelisiniz. (10VDC klemenslerini köprülerseniz kaynaklar birbirini yok eder ve anormal analog sinyal elde edersiniz.)

Re: C2000 Bağlantı Hk.

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2020, 12:40
gönderen kuka92
Turhan Bey,

MCM klemesine uygulayacağım 0v yerine DCM'yi kullanabilir miyim ?

Re: C2000 Bağlantı Hk.

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2020, 12:50
gönderen Turhan
Evet, DCM (0VDC) ve 24V (+24VDC) klemenslerini zayıf akım anahtarlaması için kullanabilirsiniz.