1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

ASD-A2 Home ve Limit Sensör

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2020, 07:51
gönderen emreaktas
Merhaba

Elimde ASD-A2 servo 15 MC plc var. Servolarda Al013-Al014-Al015 alarmlarını gördüm. Bunları P2-15,P2-16, P2-17 değerlerini sıfır yaparak ortadan kaldırdım. Fakat servolarımda NPN home sensörü ve alt üst limit sensörleri mevcut. Bunları devreye alabilmek için paramatreleri ne yapmalıyım. Home sensörü DI6, Alt limit DI7, Üst limit sensörü de DI8 girişine bağlı. Bu bağlantım doğru mudur ?

Teşekkürler.

Re: ASD-A2 Home ve Limit Sensör

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2020, 09:34
gönderen Turhan
Merhaba,

Sürücü CN1 konnektorüne bağlayacağınız Home sensörü, İleri Limit swich ve Geri limit swichi aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.


P2-15: 0124 (Normalde Açık Home Sensörü - DI6)

P2-16: 0122 (Normalde Açık Geri Limit Swichi - DI7)

P2-16: 0123 (Normalde Açık İleri Limit Swichi - DI8)

CN1 konnektörü üzerinde 11.Pin olan COM+ klemensine +24VDC uyguladıktan sonra DI6, DI7, DI8 girişlerini 0VDC sinyal ile tetikleyebilirsiniz.

Re: ASD-A2 Home ve Limit Sensör

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2020, 12:18
gönderen emreaktas
Turhan Bey merhaba

PNP sensör kullandığımda sadece 11 numaralı com ucuna 0 V mu bağlamam gerekir. Başka bir bağlantı yapmam gerekir mi ? Diğer com uçlarına bağlantı gibi.

Teşekkürler.

Re: ASD-A2 Home ve Limit Sensör

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2020, 12:30
gönderen Turhan
Belirttiğiniz gibi 11. Pin dijital giriş noktaları için com ucudu buraya 0VDC uygulayarak girişleri +24VDC ile tetikleyebilirsiniz.

Re: ASD-A2 Home ve Limit Sensör

Gönderilme zamanı: 29 Tem 2021, 15:49
gönderen gokayilik
Turhan yazdı: 30 Nis 2020, 09:34 Merhaba,

Sürücü CN1 konnektorüne bağlayacağınız Home sensörü, İleri Limit swich ve Geri limit swichi aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.


P2-15: 0124 (Normalde Açık Home Sensörü - DI6)

P2-16: 0122 (Normalde Açık Geri Limit Swichi - DI7)

P2-16: 0123 (Normalde Açık İleri Limit Swichi - DI8)

CN1 konnektörü üzerinde 11.Pin olan COM+ klemensine +24VDC uyguladıktan sonra DI6, DI7, DI8 girişlerini 0VDC sinyal ile tetikleyebilirsiniz.
Merhabalar.. bu baglantı dızılımı asd ıf sc5020 kolay baglantı da denk gelmıyor bu pın ucları semada inceledıgımızde yok.. kolay baglantıyı kullanmak ıcın nasıl bır yol ızlemelıyız..
tskler

Re: ASD-A2 Home ve Limit Sensör

Gönderilme zamanı: 29 Tem 2021, 15:54
gönderen Turhan
ASD-IF-SC5020 kolay bağlantı konnektoründe DI1,2,3,4 ve 7. pinler bulunmaktadır. Bir önceki mesajda belirtilen DI6, 7 ve 8. pinleri 1,2,3,4 ve 7. DI'lara taşımalısınız.

COM+ ve DI'lara ait girişler ise aşağıdaki gibidir.

.