15 MC servo konum bilgisi

Gönderilme zamanı: 14 May 2020, 11:26
gönderen mehmet00
Merhaba
15 MC plc ile servo sürüyorum. Konuma gittiği bilgisini almak ve diğer adıma geçmek istiyorum. Fakat 1000de 1 oranında sapma olduğu için diğer adıma gecemedim. Moveabsoulute komutunun done sinyalinden mi çıkış almam gerekir. Başka şekilde çözebilir miyim?
Teşekkürler

Re: 15 MC servo konum bilgisi

Gönderilme zamanı: 14 May 2020, 11:54
gönderen Turhan
Merhaba,

Motion kontrol cihazlarında pozisyon tamamlandı bilgisi karşılaştırma komutları ile değil hareket kontrol bloğunun 'DONE' çıkışı ile alınmalıdır.

Re: 15 MC servo konum bilgisi

Gönderilme zamanı: 14 May 2020, 12:24
gönderen mehmet00
Teşekkür ederim Turhan bey

Re: 15 MC servo konum bilgisi

Gönderilme zamanı: 15 May 2020, 10:24
gönderen yasinakar
mesela servoyu relative sürüyorum DONE çıkışından aynı bloğu tekrar tetiklesem pozisyon kayar mı BENDE KAYIYOR Bunun önüne geçmek için ne yapmalıyım

Re: 15 MC servo konum bilgisi

Gönderilme zamanı: 15 May 2020, 10:44
gönderen Turhan
Merhaba,

DONE çıkışı yalnzıca pozisyonlama tamamlandığında enable olmaktadır. Dolayısı ile pozisyon kaybı yaşamamanız gerekir. Tespitiniz yanlış olabilir.

MC_Done.png

Re: 15 MC servo konum bilgisi

Gönderilme zamanı: 15 May 2020, 18:27
gönderen yasinakar
mekanik sistem tam durmadan sanki tekrar servo bu durumda start alıyor done ile tekrar start sanırım cok hızlı olduğundan kaymaya sebebiyet veriyor 100 mm olan bir pozisyon 100.1 mm gibi bir değerde tam oturuyor stand still kullanmadan bu çözülmüyor maalesef

Re: 15 MC servo konum bilgisi

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2025, 16:11
gönderen Mustafa41
merhabalar
asd a2 servo ve 15 mc plc ile çalıştırdığımız sistemde ,elektrik kesilmesi sonrası servo üzerinde konum sıfırlandıgı için tekrardan home yapmam gerekiyor.
tekrardan home yapmadan kaldıgı pozisyonu nasıl kalıcı yapabiliriz. bu mümkünmü

Re: 15 MC servo konum bilgisi

Gönderilme zamanı: 20 Oca 2025, 09:02
gönderen İslam
Merhaba,

Absolute encoderli bir motor tercih ederseniz enerji kesintisi sonrası pozisyon korunacaktır.

Re: 15 MC servo konum bilgisi

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2025, 17:48
gönderen Mustafa41
Merhabalar 15 mc plc ile 2 ad servo konfor ediyorum .
Nobel absolud ile istenilen konuma giderken . Stop komutu ile stop ediyorum fakat motor ortalama 6 cm sonra duruyor. Stop komutu ramp düşürmeme rağmen istediğim anda durmuyor. Nası bi çözüm önerirsiniz.

Re: 15 MC servo konum bilgisi

Gönderilme zamanı: 05 Mar 2025, 09:57
gönderen İslam
Merhaba,

MC_Stop komutunda ki rampa ve jerk değerlerinizi küçültüğünüzde rampa süreniz uzayacaktır. Örneğin rampa değerinizi mevcut hızınızın 10 katı tanımlayın, Jerk değerinizi de rampa değerinizin 10 katı tanımlayın. Rampanız 200ms olacaktır.