1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

15MC LAN PORTLARI HK.

Gönderilme zamanı: 20 May 2020, 10:00
gönderen Artun
Merhaba,
Elimizde bir adet dop-b serisi HMI ve 15MC PLC bulunmaktadır. 15MC portlarından birinin adresi 192.168.1.5 diğeri ise 192.168.1.1'dir. Biz bu portlara 192.168.1.5 portundan bilgisaar ile bağlanabiliyoruz.HMI'yı bağladığımızda da bu porttan çalışıyor.Fakar 192.168.1.1 portuna ne HMI bağlayabiliyoruz ne de bilgisayardan işlem (program yükleme-izleme vsvs....) işlemlerini yapabiliyoruz çalışmıyor.Bir porta HMI'yı bağlayıp diğer porta pc bağlayıp sistemi kontrol etmek istiyoruz ama sadece birinden bağlanabiliyoruz.Bu konuda yardımlarınızı beklemekteyim

Re: 15MC LAN PORTLARI HK.

Gönderilme zamanı: 20 May 2020, 11:23
gönderen Turhan
Merhaba,

DVP15MC kontrol cihazının varsayılan ayarlarındaki IP adresleri LAN1 için 192.168.0.1 ve LAN2 için 192.168.1.1 olarak ayarlıdır. PC'nize 192.168.0.XX gibi bir IP verip bu portdan bağlanmayı deneyebilirmisiniz?

Re: 15MC LAN PORTLARI HK.

Gönderilme zamanı: 20 May 2020, 12:12
gönderen mehmet00
Bizde bu adresler 1. port 192.168.1.5 ve 2.port 192.168.1.1 olarak gözüküyor.Acaba bu adresleri değiştirebilir miyiz?

Re: 15MC LAN PORTLARI HK.

Gönderilme zamanı: 20 May 2020, 12:43
gönderen Turhan
CANopen Builder programında "Tools" menüsünün altında yer alan "Communication Settings" penceresini açtığınızda "Setup" sekmesine tıklayın, IP Adresi değiştirebileceğiniz pencerenin açılması gerekiyor.

Bir cihaza bağlı olmadığım için bu sekme bende pasif gözüküyor. Motion control cihazına bağlı iken bu sekmeyi deneyebilirmisiniz?

Not: IP adresini değiştirmek için sistem sizden şifre ister ise default şifre: 0000'dir.

DVP15MC_IP.png

Re: 15MC LAN PORTLARI HK.

Gönderilme zamanı: 20 May 2020, 15:57
gönderen Artun
Evet dediğiniz yerden(setup kısmından) şifreyi girerek 192.168.1.5 olan IP'yi 192.168.0.1 yaptıktan sonra sorun düzeldi. Teşekkür ederim. :)