MERHABALAR
Asda-a2 servoyla dahili pozisyonlama yapmaktayım. Servo dahili pozisyonlama yı bitirdiğinde motor encoder pozisyonunu sıfırlamak istiyorum.(05-16 paremetresindeki değer).Bu uygulamayı nasıl yapabilirim.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
encoder anlık pozisyon değerini sıfırlama
- alidogruyol
- Mesajlar: 99
- Kayıt: 03 Nis 2018, 16:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: encoder anlık pozisyon değerini sıfırlama
P5-04 ü "8" ayarlayarak home modunu burası home şeklinde ayarlarsanız istediğiniz an home tetiklemesi yaparak enkoderi sıfırlayabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal