ASDA -A2 PULS ILE SURME
Gönderilme zamanı: 10 Nis 2018, 12:38
gönderen bayramongen
ASDA-A2 SERVOYU PULS ILE SURMEK ISTIYORUM.
AŞAĞIDA KI BAGLANTI ŞEKLİ DOĞRUMU. NASIL HOME YAPARIM
LIMIT SWITCH VE ACIL STOBU KULLANMADAN
GEREKLI PARAMETRELER NELERDİR.
PULS VE DIR UCU NEREYE BAGLANACAK.NPN OLARAK SURECEM
YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.
Re: ASDA -A2 PULS ILE SURME
Gönderilme zamanı: 10 Nis 2018, 13:33
gönderen Turhan
Eklediğiniz bağlantı şekli servo dahili pozisyonlama modu içindir. Harici Pulse modunda kullanım için
ASDA-A2 Harici Pozisyonlama başlığını referans almalısınız.
Re: ASDA -A2 PULS ILE SURME
Gönderilme zamanı: 10 Nis 2018, 15:07
gönderen bayramongen
TESEKKUR EDERIM .
BIR SORUM DAHA OLCAK.
SERVO AÇILINCA 2 SN SONRA AL006 HATASI VERIYOR.ASIRI AKIM HATASI BİLİYORUM P1-37 YUKSELTTIGIM HALDE DUZEMİYOR NE YAPABILIRIM.
Re: ASDA -A2 PULS ILE SURME
Gönderilme zamanı: 10 Nis 2018, 15:12
gönderen bayramongen
HATAYI VERINCE BIRAZ BEKLIYORUM.SONRA YAVAS YAVAS DONDERMEYE BASLIYORUM HIZ ARTINCA HATAYA GECIYOR.
Re: ASDA -A2 PULS ILE SURME
Gönderilme zamanı: 10 Nis 2018, 15:46
gönderen Turhan
Servo sürücü U-V-W konnektorleri ters yada motor yüklenme değeri %100'ün üzerinde ise AL006 hatasını verebilmektedir. belirtmiş olduğum durumları kontrol ediniz.