15MC Hakkında
Gönderilme zamanı: 09 Haz 2020, 21:36
gönderen FELIX
Merhaba,
15 mc sol kenar modülleri desteklemiyormu? 04ad-sl sol kenar modülümü 15mcye takmak istedim ama listede yok.
Ek Açıklama 2020-06-09 213519.jpg
Re: 15MC Hakkında
Gönderilme zamanı: 10 Haz 2020, 08:54
gönderen Turhan
Merhaba,
DVP15MC serisi motion kontrol DVP04AD-SL modülünü desteklemektedir.Canopen Builder liste görünümünde olmasa bile analog IO modüllerini projenizde kullanabilirsiniz.
15MC_Left_Modul.jpg
Re: 15MC Hakkında
Gönderilme zamanı: 10 Haz 2020, 10:59
gönderen FELIX
peki Turhan bey donanımı hardware configuration sekmesinde 04-ad-s2 yimi seçmeliyim? direkt sl modeli yok çünkü
Re: 15MC Hakkında
Gönderilme zamanı: 10 Haz 2020, 12:12
gönderen Turhan
DVP-S serisi PLC modellerinde olduğu gibi FROM ve TO komutlarını kullanarak sol modüllere erişebilirsiniz.
Re: 15MC Hakkında
Gönderilme zamanı: 17 Haz 2020, 19:12
gönderen FELIX
15MC'de 35 Home Methodu var. Ben bir çarpma noktasını home kabul edeceği bir mod arayorum. Asda softta böyle birşey vardı. 15MC'de böyle bir mod varmı? eğer yoksa home girişleri nereden ayarlanıyor yani plcden mi giriş yapılıyor yoksa servo dijital girişlerinemi gireceğim?
Re: 15MC Hakkında
Gönderilme zamanı: 18 Haz 2020, 09:20
gönderen Uğur
Çarpma ile home metodu onlar içerisinde yoktur. Sensör servo sürücü üzerine bağlanmalıdır. 35 numara burası home demektir ve Mc home çalıştırıldığı yeri "0" kabul eder. Eğerki çarpmaya karşı home işlemi isterseniz manuel olarak dmc tork control ile istenen çarpma torkunda hareket verip torka ulaşınca mc home u 35 ile çalıştırısanız istediğinizi gerçekleştirebilirsiniz.
24- 15MC DMC_TorqueControl Komutu Değişken Hız Tork Kontrol
Re: 15MC Hakkında
Gönderilme zamanı: 18 Haz 2020, 12:05
gönderen FELIX
Teşekkürler
Re: 15MC Hakkında
Gönderilme zamanı: 23 Haz 2020, 08:06
gönderen FELIX
home sensörünü ayarlamak için motion-parameter editing sekmesi altında p2-11'i "124" home sensörü yapmaya çalışıyorum write düğmesine basınca "requesting time out" hatasını veriyor. plc ye program atma online izlede hiç sorun yok.
Re: 15MC Hakkında
Gönderilme zamanı: 23 Haz 2020, 09:32
gönderen Uğur
Eksenle haberleşme kontrol jog gibi işlemlerde sorun yoksa 124 hex olmadığı için olabilir. 124 ü ya decimale çevirip girin yada o sayfada herhangi bir parametre üzerinde sağ klik yaparak hexadecimale çevirip o şekilde 124 girin.
Re: 15MC Hakkında
Gönderilme zamanı: 23 Haz 2020, 22:20
gönderen FELIX
Home modu için mode 17'yi seçtim.DI7'yi h24 olarak ayarladım(nc giriş home sensörü olarak ayarladım).ASDA softtan girişimi doğru ayarladığımı da gözlemledim. sensörümü kolay bağlantı konnektörüne sensörün+ sını VDD eksisini COM- ve dönüş ucunuda DI7'ye bağladım.20 pin kolay bağlantı konnektörü kullanıyorum. Soracağım soru kolay bağlantı konnektörü NPN'mi? sensörüm NC çıkışlı ve PNP sensör. sönsörümün ışığı yanıyor. ama asda softtan izlediğimde giriş aktif olmuyor.