Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
PLC programı ile VFD parametre ayarı...
- eee93013
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 17 Eki 2018, 21:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
PLC programı ile VFD parametre ayarı...
Merhabalar, Delta 12SE ile C200 sürücüsü modbus üzerinden haberleşmesi ile ilgili gerekli bağlantıları ve ayarlamaları yaptım ve sistem herhangi bir sorun olmadan çalışmaktadır. Start-Stop, frekans değerinin yazılması ve motor-sürücüye ait bazı değerlerin okunması gibi okuma-yazma işlerini yapıyorum. Merak ettiğim konu sürücünün tüm parametrelerini bir plc programı üzerinden yapmak mümkün mü? Örneğin plc programında belirli bir şart sağlandığında kontrol modu, stop modu vb ayarların değiştirilmesi gibi. Yani plc programımızla VFDsoft programının yaptığı işleri yapmamız mümkün mü?
- Turhan
- Mesajlar: 8439
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: PLC programı ile VFD parametre ayarı...
Merhaba,
Sürücünün üzerinde kontrol ve Durum adresleri ve parametreler dahil tahminimce erişebilir 400'ün üzerinde modbus adresi bulunmaktadır. Bu adreslerin bir kısmı yalnızca okunabilir, bir kısmı okunabilir veya yazılabilir adreslerdir. Bu adreslerde kendi arasında 16Bit ve 32Bit olarak grublanmaktadır.
Aşağıdaki adresler dahil tüm parametreler modbus üzerinde erişilebilmektedir. Örneğin; P5-10 parametresine erişebilmek için parametre basamak değerlerini ikiye ayırın (05 ve 10 olarak) bu sayıların Hex değerini alıp parametreleri yeniden birleştirin. (050AH)
Sürücünün üzerinde kontrol ve Durum adresleri ve parametreler dahil tahminimce erişebilir 400'ün üzerinde modbus adresi bulunmaktadır. Bu adreslerin bir kısmı yalnızca okunabilir, bir kısmı okunabilir veya yazılabilir adreslerdir. Bu adreslerde kendi arasında 16Bit ve 32Bit olarak grublanmaktadır.
Aşağıdaki adresler dahil tüm parametreler modbus üzerinde erişilebilmektedir. Örneğin; P5-10 parametresine erişebilmek için parametre basamak değerlerini ikiye ayırın (05 ve 10 olarak) bu sayıların Hex değerini alıp parametreleri yeniden birleştirin. (050AH)
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.