C2000

Gönderilme zamanı: 27 Haz 2020, 23:43
gönderen kara_alper
selamlar

C2000 ile yaptığım bir uygulamada sürücü redüktörlü bir motoru kontrol ediyor .. zincirle bağlı bir itme mekanizmasını tahrik ediyor.. bazan ittiğimiz parca bir yere takılıp zincirin kopmasına sebep oluyor.itme işinin son noktasına yakın hızı 12-15hz e kadar düşürdüğüm için tork modunda sürüyorum motoru.


Hangi parametreleri nasıl ayarlamalıyım ki .. örneğin normal çalışmasında 4,5 amper çekiyor 4.7 olduğunda akım , motoru aşırı akımdan durdurayım ..

Saygılarımla
Alper KARA

Re: C2000

Gönderilme zamanı: 28 Haz 2020, 10:06
gönderen bayram.caliskan
ben tork modunda hiç çalışmadım ama akım izleyecekseniz c2000 içindeki dahili plc'ye yazacağınız program ile akımın yükselmesine göre çıkış kesme işlemi yapabilirsiniz diye düşünüyorum

Re: C2000

Gönderilme zamanı: 28 Haz 2020, 15:23
gönderen kara_alper
örnek programlar varmı acaba bunun ile alakalı.

Re: C2000

Gönderilme zamanı: 28 Haz 2020, 17:26
gönderen kara_alper
kara_alper yazdı: 28 Haz 2020, 15:23 örnek programlar varmı acaba bunun ile alakalı.
Sanırım 2-33 parametresi ile bunu yapabileceğim ..
-

Re: C2000

Gönderilme zamanı: 28 Haz 2020, 23:33
gönderen Turhan
Merhaba,

Sürücüyü tork modunda kullanıyorsanız tork komut kaynağının set değerini düşürmeniz en makul yol olacaktır. Sürücü akım değerine göre de koruma fonksiyonu istiyorsanız Over Tork 1 (OT1) fonksiyonunu kullanmayı deneyebilirsiniz.

Re: C2000

Gönderilme zamanı: 01 Tem 2020, 10:26
gönderen kara_alper
Turhan yazdı: 28 Haz 2020, 23:33 Merhaba,

Sürücüyü tork modunda kullanıyorsanız tork komut kaynağının set değerini düşürmeniz en makul yol olacaktır. Sürücü akım değerine göre de koruma fonksiyonu istiyorsanız Over Tork 1 (OT1) fonksiyonunu kullanmayı deneyebilirsiniz.
Teşekkürler Turhan bey