c2000 plc ile dop-b 07s410 + dtc alarm uygulama
Gönderilme zamanı: 11 Nis 2018, 12:29
gönderen oookkktttaaayyy
merhabalar,
dop-b 07s410 modelinde tek com port olduğundan dolayı delta controller ascii protokolu ile hem c2000 nin plc si ( station 7 ) hemde 4 adet dtc ile 38400 hızında station 2-3-4-5 olarak haberleşme sağlıyorum. haberleşmede sıkıntı yok hata göstermiyor.
hmi içerisinde alarm ayarlarında adres olarak (link1)7@d200 datası olarak belirledim c2000 nin plc sinden d200 datasına mov komutu ile 13 datasını göderdiğimde online olarak gördüğüm halde hmi deki alarm ayarları sayfasındaki 13. sıradaki alarmın ekrana cıkması gerekirken 1-3-4-5 sıradaki alarmlar aynı anda cıkıyor.
c2000 plc de d200 sadece tek bir noktada kullanılmasına ve d200 den önce ve sonrasındaki 20 data boşluğu bırakmama rağmen sürekli bunu yapıyor.
ayrıca alarm ayarları sayfasındaki alarm listesindeki 1 den 2048 e kadar olan rakamlarda 2040-2041-2041-2043-2044-2045 gibi rakamları da sürekli alarm tablosunda görünmektedir
data karışıklığından oladığını emin olmak için d180 gibi farklı data lar da denedim yine aynı sorun oluyor.
yardımcı olurmusunuz nasıl düzeltebilirim yada bilmediğimiz arka plan uygulamalarımı var
Re: c2000 plc ile dop-b 07s410 + dtc alarm uygulama
Gönderilme zamanı: 11 Nis 2018, 13:51
gönderen Turhan
HMI Alarmları data içerisindeki sayıya değil binary kod dağılımına göre set olan bitlere bakar. 13 numaralı alarmı set etmek istediğinizde Alarm datasını 13. Biti set konumunda olmalıdır.
dataya 13 sayısını yazdığınızda (0000 0000 0000 1101) birden fazla alarmın aktif olması beklenen durumdur.
Re: c2000 plc ile dop-b 07s410 + dtc alarm uygulama
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2018, 21:39
gönderen oookkktttaaayyy
turhan bey merhaba
telefon konuşmamıza istinaden plc de data içerisine k1-k2-k4-k8-k16-k32-k64-k128-k256 gibi katlanarak olacak şekilde ayarladım
alarm 1 ld m1 mov k1 d200
alarm 2 ld m2 mov k2 d200
alarm 3 ld m3 mov k4 d200
alarm 4 ld m4 mov k8 d200
gibi sıraladım ama hala alarm okuyamıyorum
vede m bitinin 16 ve katlarını da kullandım olmadı
dop b 410 da alarm okuma adresini m320 olarak girdim ve sırasıyla m320-m321-m322 gibi bitleri set etmem rağmen alarm tablosundaki alarmlar cıkmıyor.
binary kod ile bunu nasıl yapabilirim dop b de alarm okumayı d200 yapsam
plc de d200 içerisine ilk 5 alarm için ne yazmalıyım kısa bir örnek verirseniz devamını getiririz inşallah.
Re: c2000 plc ile dop-b 07s410 + dtc alarm uygulama
Gönderilme zamanı: 27 Nis 2018, 08:53
gönderen Turhan
Re: c2000 plc ile dop-b 07s410 + dtc alarm uygulama
Gönderilme zamanı: 29 Nis 2018, 02:24
gönderen oookkktttaaayyy
turhan bey merhaba
örnekteki ayarları denemiştim m320 olarak
buradaki haberleşme delta controller ascii
verdiğiniz örnekte haberleşme delta dvp plc haliyle adres yazılımı değişiyor (link1)7@d200 gibi veya
(link1)7@M320 gibi ve ekran c2000 plc ile haberleşip aynı zamanda 4 adet dtc 1000 ve 2000 ile haberleşme sağlıyor sistem çalışmasında bir sorun yok makine su an çalışıyor alarm oluştugunda c2000 plc görevini yapıyor fakat d200 e data yollasamda ve ya M biti aktif etsemde ekranda alarm görüntüleyemiyorum. burada M160 ımı kullanmalıyım M320 ile denemiştim.
Re: c2000 plc ile dop-b 07s410 + dtc alarm uygulama
Gönderilme zamanı: 30 Nis 2018, 09:13
gönderen Uğur
Seçenekler Alarm Tablosu içerisine girdiğiniz zaman adres olarak ne tanımladıysanız o adrese değer göndermeli yada o biti set etmelisiniz.
Re: c2000 plc ile dop-b 07s410 + dtc alarm uygulama
Gönderilme zamanı: 30 Nis 2018, 21:00
gönderen oookkktttaaayyy
Ugur bey merhaba
kullanmıs olduğum pogram ekte yer almakta rica etsem sadece alarm kısmına bakmanız mümkünmü
alarmı M Bitleri ile çalıştıramıyorum
çokllu durum götergesi olarak d390 kullanıyorum mov komutu ile k1 k2 k3 gibi hangi rakamı yollarsam o sıradaki yazı çıkıyo fakat alarmda aynı şey olmuyor
data bitlerini sırasıyla nasıl aktif edebilirim alarm için
(((HMI Alarmları data içerisindeki sayıya değil binary kod dağılımına göre set olan bitlere bakar.)))
demişti Turhan bey
Re: c2000 plc ile dop-b 07s410 + dtc alarm uygulama
Gönderilme zamanı: 02 May 2018, 09:11
gönderen Uğur
Programınızda anlayamadığım bir yapısal sorun var gibi. Ama alarmlarınızı grup 1 olarak tanımlayıp alarm geçmiş tablosunda da grup 1 i göster şeklinde ayarladım ev alarmlar görünüyor.
alarm.PNG
Re: c2000 plc ile dop-b 07s410 + dtc alarm uygulama
Gönderilme zamanı: 03 May 2018, 22:31
gönderen oookkktttaaayyy
uğur bey merhaba
bu şekilde çalışan bu üçüncü makinem bir tane daya yapmayı planlıyorum
ve c2000 plc si ile haberleşmede yapıyor bunu delta plc de bunu yapmıyor
çok makine yaptık bunu ilk defa böyle bir şey görüyorum
iki senedir de kendi firmamda iki makine bu şekilde çalışıyor.
burada sadece M biti aktif ederek ekranın alarm sayfasında kaybolup görünen alarm ismi yazan bit lamp yapsam daha iyi olur sanırım ama orada da geçmiş alarm tablosu gibi bir tablo nasıl oluşturabilirim.
Re: c2000 plc ile dop-b 07s410 + dtc alarm uygulama
Gönderilme zamanı: 04 May 2018, 09:03
gönderen Turhan
Merhaba,
C2000 PLC istasyon numarasını kaç olarak ayarladınız.