1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD-E Otomatik Durma

Gönderilme zamanı: 08 Tem 2020, 11:02
gönderen nhns
Merhaba,
VFD-E serisi sürücüye start verdikten 2 dk sonra kendisi otomatik dursun istiyoruz. Nasıl gerçekleştirebiliriz?

Re: VFD-E Otomatik Durma

Gönderilme zamanı: 08 Tem 2020, 11:05
gönderen İslam
Merhaba,

VFD-E serisi inverterler dahili PLC özelliğini içermektedir. DVP serisi PLC grubuna program yazar gibi sürücünün çalışma ve kesilme şartlarını zamana bağlı olarak programlayabilirsiniz. Bunun için VFD-E PLC Fonksiyonu dokümanını kullanabilirsiniz.