dtc1000 R

Gönderilme zamanı: 16 Tem 2020, 11:51
gönderen korhan2239
merhabalar;
dtc1000 ve yanına baglı 7 adet dtc2000 cıhazlarım var;hepsınde 1 cıkıs ısıtma 2 cıkıs sogutma olarak ayarlı J tıpı termokupl kullanıyorum,yapmak ıstedıgım şudur;
set degerı ornegın 80 derece 80 dereceye geldıgınde ısıtma cıkısı kesılmelı 82 derecede sogutma yapmalı set degerıne kadar,78 derecede tekrar ısıtma calısmalı,bu bant aralıgını nasıl ayarlıyabılır,yoksa sogutma degılde 2 cıkısı alarm mı secip 11 mı alarm cıksını yapmalıyım?

Re: dtc1000 R

Gönderilme zamanı: 16 Tem 2020, 12:37
gönderen Turhan
Merhaba,

Çalışma methoduz ON-OFF ve set değeriniz 80.0 derece olmalı. Bu durumda PV değeriniz 80.0 derecenin altında ise ısıtma kontağınız çıkış verecektir. 80.0 dereceye ulaştığında ise çıkışı kesecektir. Diğer çalışma kontağınızı Alarm kontağı olarak ayarlayıp |Set Derecesi + 2Derece| şeklinde çalışma şartlı alarm kontağı tanımlayabilirsiniz.

Re: dtc1000 R

Gönderilme zamanı: 16 Tem 2020, 14:22
gönderen korhan2239
merhaba turhan bey;
I Set degerı+2 derece I de cıkıs on olurken , off degerı set degerıne ulastıgı değer mıdir? ayrıca bır sorum daha olucak led durumlarını 102EH adresınden coklu durum göstergesınden nasıl okurum? run oldugunda yesıl stop oldugunda kırmızı out cıkıslarında farklı göstergeler nasıl yapabılırım?

Re: dtc1000 R

Gönderilme zamanı: 16 Tem 2020, 15:04
gönderen Turhan
çıkış kontaklarınızdan birisini Alarm kontağı oalrak şartlayıp bu kontağın çalışma şartını "Üst Limit Sapma" olarak seçerseniz bu aalrm kontağı Set değeri + AL-H (Alarm High) adresinde belirttiğiniz sıcaklık değeri sonrasında aktif olur.
yani SV= 80.0 ve AL-H = 5.0 ise bu kontak 85.0 derecede aktif olacaktır.

Durum göstergesi elementinin okuma adresini 102E.0 girerseniz bu 102E adresinin 0. biti anlamına gelir. Diğer bit dağılımı aşağıdaki gibidir.

102EH LED durumu b0: RUN,b1: ERR, b2: O2,b3: O1,b4: RX,b5:TX b6: AT

Re: dtc1000 R

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2020, 15:38
gönderen korhan2239
Merhabalar Turhan Bey;
Cıkıs kontaklarından alarm olarak secılen kontakların biri SV= 80.0 ve AL-H = 5.0 ise bu kontak 85.0 derecede aktif olacaktır demıssınız.bu kontak ne zaman pasif duruma düşer? 85 derecenın altına dustugunde mi yoksa SV degerıne ulastıgında mi ? 2 nolu alarmın dıyagramında tam olarak gözükmuyor ..

Re: dtc1000 R

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2020, 15:59
gönderen Turhan
Merhaba,

85.0 dereceyi geçtiğinde aktif, 85.0 derecenin altında pasif olacaktır. Sıcaklığın 85.0 derceye eşit olması durumunda yanılmıyorsam yine pasif olacaktır. Yani konyağın çalışma şartı PV > (SV) + (AL-H) olacaktır.

Re: dtc1000 R

Gönderilme zamanı: 12 Eki 2020, 12:32
gönderen Şevket Çakır
Merhaba,
DTC-1000C alarm kontağı açık veya kapalı ayarlanabiliyormu.

Re: dtc1000 R

Gönderilme zamanı: 12 Eki 2020, 13:17
gönderen Turhan
DTC'nin kontak tipleri normalde açık kontak tipindedir. Bir önceki mesajda eklediğim alarm output durumlarına göre N.C yipinde kontak kullanımını sağlayabilirsiniz.

Re: dtc1000

Gönderilme zamanı: 11 Oca 2025, 15:07
gönderen emir elmas
merhaba: dtc1000 i dop ekranla haberleştiriyorum out1 çıkışım ısıtma out2 çıkışım alarm olarak ayarladım kontrolüm PID kontroldür. set ve güncel değeri okumak için kullandığım adreslerle dop ekrandan işlem yaptırabiliyorum ofsette dahil buna fakat out 2 çıkışından dop taki ekran set değerim ne ise sıcaklığım onu geçtiği zaman out2 çıkışından kontak almak istiyorum alarm ayarını up limit- absolute limit veya stanby limit herhangi bir tanesini alarm olarak ayarlıyorum ama ekranımda girdiğim 1024 1026 1002 adreslerinle istediğim üst limit alarm değerimi yaptıramıyorum dtc içindeki manuel olarak up limit ne girdiysem sadece ona göre out 2 çıkışım aktif oluyor ben ekrandan üst limit alarmını göndermek istiyorum. teşekkürler.

Re: dtc1000 R

Gönderilme zamanı: 13 Oca 2025, 09:48
gönderen Turhan
DTC'de OUT kontağınızı 2 numaralı alarm tipinde seçitğinizde ve 1026H data adres değerinizi 4.0 tanımladığınızda OUT-2 çıkış kontağınız PV > SV+4.0 olduğunda çıkış veriyor olacaktır. Adresleri ve yazma değerlerini tekrar kontrol edebilirmisiniz?

.