VFD-E Tork ayarı

Gönderilme zamanı: 20 Tem 2020, 19:10
gönderen myildirim
Merhabalar,
Bir eksantrik preste 7.5kW VDL-E kullanıyorum.
Sürdüğüm motor 7.5kW. Bağlantı şeklim üçgen.
Aşağıdaki işlemleri yaptım ama motorun torku makineyi çalıştırmaya yetmiyor. İki, üç basış sonrası pres takılıyor. Motora yıldız üçgen yol verdiğimde herhangi bir takılma olmuyor stabil şekilde çalışıyor.

Bazı parametreleri;
07.00 : Motorun etiket amper değeri olan 16A
07.01: 16*0.4
07.02: 10

bu şekilde girdim.
Çözüm önerileriniz için şimdiden teşekkürler.

Re: VFD-E Tork ayarı

Gönderilme zamanı: 21 Tem 2020, 08:41
gönderen Turhan
Merhaba,

Öncelikle 01-00, 01-01 ve 01-02 parametrelerininde motor etiket bilgilerine göre tanımlı olduğundan emin olunuz. Eğer sorun devam eder ise sürücü'nün 00-10 kontrol methodunu 1:Vektör kontrol moduna alınız ve ardından 07-04 parametresi ile hareketsiz Auto-Tuning işlemini gerçekleştirin. Bu method motorunuzun daha kararlı hız kontrolünü sağlayacaktır.

Not: Yıldız/Üçgen klasik kontaktör devresinde herhangi bir akım limiti yada sınırı bulunmamaktadır. Koruyucu ekipmanlar devreyi açana kadar şebekeden motor nominal yüklenme akımlarından bile fazla akım çekebilmektedir.