1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD-E ou hatası

Gönderilme zamanı: 06 Ağu 2020, 11:31
gönderen nhns
Merhaba,
VFD-E serisi sürücüye stop verdiğimizde ou hatasına düşüyordu serbest duruşa alarak bunu giderdik fakat frekansını düşürürken yine ou hatasına geçiyor bunu nasıl düzeltebiliriz?

Re: VFD-E ou hatası

Gönderilme zamanı: 06 Ağu 2020, 11:53
gönderen E-Muzaffer
yük fazla olduğu için yavaşlamada duruş süresi yetmiyor sanırım. duruş rampasını uzatırsanız çözülecek gibi duruyor.

Re: VFD-E ou hatası

Gönderilme zamanı: 06 Ağu 2020, 11:59
gönderen Turhan
Merhaba,

Ataletli bir sistem olmalı ki sürücü ou (over voltage) hatasına düşüyor. Bu durumda;

1. 06.00 Asırı Voltaj Durma Engeli parametresini en yüksek seviyeye ayarlayın.

2. Sürücünün hızlanma ve yavaşlama zaman sabitini arttırın veya 01-16 hızlanma/Yavaşlama seçimini 3: Otomatik Hızlanma/Yavaslama(yüke göre) seçin.

3. Bu iki parametrede işinizi görmez ise sürücünüze uygun güç ve ohm değerinde frenleme direnci takınız. Hız değişimlerinde bile OU hatasına geçen bir sistem için frenleme direnci seçimini yaparken sürücüye bağlanabilecek minimum direnç değerine yakın bir ohmaj seçmeniz uygun olacaktır.

Re: VFD-E ou hatası

Gönderilme zamanı: 06 Ağu 2020, 18:25
gönderen bayram.caliskan
benzeri bir durum yaşıyorum uygun direnci sistemime uyguladığımda parametrelerde bir ayar yapmam gerekecekmi? c2000 5.5kw sürücü kullanıyorum birde bu direnç nereye takılacak?

Re: VFD-E ou hatası

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2020, 09:35
gönderen Turhan
bayram.caliskan yazdı: 06 Ağu 2020, 18:25 benzeri bir durum yaşıyorum uygun direnci sistemime uyguladığımda parametrelerde bir ayar yapmam gerekecekmi? c2000 5.5kw sürücü kullanıyorum birde bu direnç nereye takılacak?

Merhaba,

Benzer parametre aayrları VFD-C2000 serisi sürücü içinde geçerlidir. Hem C2000(30kw'a kadar ve 30kw dahil) hemde VFD-E serisi sürücüler için frenleme dirençleri sürücü üzerinde B1 ve B2 klemenslerine bağlanmalıdır. Eğer sürücülerde frenleme direnci kullanıyorsanız sürücü 06. grup parametrelerinden aşırı voltaj durma engelini sıfır olarak set etmelisiniz.