MERHABALAR
plc ile hmi ıcındekı rcp no yu degıstırmek ıstıyorum.aynı zamanda recete no degıstıgınde receteyıde cagırmasını ıstıyorum.hmi de buton ıle $28.0 i aktıf ettıgımde receteler plc ye gelıyordu plc ıle $28.0 adresını nasıl aktıf ederım

Re: RECETE CAGIRMA

Gönderilme zamanı: 12 Ağu 2020, 09:22
gönderen Turhan
HMI üzerinde RCPNO = ({Link2}1@D0) gibi bir makro satırı ile RCPNO değerini PLC D0 datası ile değiştirebilirsiniz. Reçete değerlerini PLC'ye yazdırmak için ise kontrol bloğundaki reçete kontrol datasının 2. bitini PLC içerisinde yükselen kenar tetiklemesi ile set etmeniz yeterli olacaktır.

Re: RECETE CAGIRMA

Gönderilme zamanı: 12 Ağu 2020, 10:59
gönderen Halilotomasyon
D0 datasini degistirince sayfa degisiyor.

Re: RECETE CAGIRMA

Gönderilme zamanı: 12 Ağu 2020, 11:25
gönderen Halilotomasyon
D0 datasini d78 yaptim simdi recete noyu degistirebiliyorum ama plc yazmayi yapamiyorum.
D5 e 2 atiyorum ama plc deki degerler degismiyor.

Re: RECETE CAGIRMA

Gönderilme zamanı: 12 Ağu 2020, 12:32
gönderen ozanyildirim
2. bit olduğu için 4 atmanız gerekiyor.

Re: RECETE CAGIRMA

Gönderilme zamanı: 12 Ağu 2020, 13:28
gönderen Turhan
D5 datasına 2 sayısını yazdığınızda değil 2. bitini set ettiğinizde (4 sayını yazdığınızda) 16Bit reçete fonksiyonu verileri PLC'ye yazacaktır. Ayrıca resimdeki gibi Auto Reset Flags kutucuğu işaretli olmalı ve 4 sayısını D5 datasına yükselen kenar tetiklemesi ile tetiklemelisiniz.

Re: RECETE CAGIRMA

Gönderilme zamanı: 13 Ağu 2020, 19:09
gönderen Halilotomasyon
cok tesekkur edıyorum sımdı oldu ıstedıgım gıbı degıstırıp cagırbılıyorum.
bırde recetede varyok kullanmak ıstıyorum.1. sensor varsa aktıf etme 2. sendorde varsa onuda aktıf etmek boyle toplam 8 adet sensorun var yada yok oldugunu tek tek secerek recetede tutmak ıstıyorum.onu nasıl yapıyoruz bulamadım

Re: RECETE CAGIRMA

Gönderilme zamanı: 13 Ağu 2020, 21:52
gönderen Halilotomasyon
sensorlerı 0-1 secerek yaptım.yanlız hangısını 1 yaptıysam hemen yanına ısık yapıp onu yesıl yapmak ıstıyorum.bu olay recete kaydetmede oldugundan (daha plc ıcıne yazılmadıdından) hangı recetenın(rcp 1 rcp 2 gıbı)1 oldugunu nasıl anlar ve orada bır ısık yakarız

Re: RECETE CAGIRMA

Gönderilme zamanı: 14 Ağu 2020, 12:11
gönderen Turhan
HMI reçete uygulaması word tabanında kullanılabilmektedir. son mesajınızı biraz daha detaylandırırsanız yardımcı olmaya çalışabiliriz.

Re: RECETE CAGIRMA

Gönderilme zamanı: 14 Ağu 2020, 21:43
gönderen Halilotomasyon
Soyle rcp 2 girisine 1 yazdim mesela .simdi rcp 2 icerisinde 1 yazdiginda bir sekilde bir coklu gostergeyide 1 yapip yesil renk yapmak istiyorum 0 yazdigimda tekrar eski konumuna donsun istiyorum.receteyi plc ye yazdigimizda onu yapmak kolay ama plc ye yazmadan rcp 2 nin degeri 1 oldugunu anlayip onunla ya hmi ic bitini aktif esip gostergenin rengini degistireyim yada onu bir word icine atip plcden isleyerek gostergenin rengini degistireyim istiyorum.