1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
ASDA-A2 FULL CLOSED LOOP (TAM KAPALI ÇEVRİM) ÇALIŞMA
Gönderilme zamanı: 19 Ağu 2020, 16:42
gönderen rasimcekic
Merhaba
ASDA-A2 serisi servolarda CN5 konnektörü üzerine Line Driver (Diferansiyel Fark) encoder bağlayarak PR modunda pozisyonlama yapabilir miyiz?
Re: ASDA-A2 FULL CLOSED LOOP (TAM KAPALI ÇEVRİM) ÇALIŞMA
Gönderilme zamanı: 19 Ağu 2020, 17:36
gönderen Turhan
Merhaba,
ASDA-A2-...-M serisi sürücüleri PR modda tam kapalı çevrim çalıştırabilirsiniz.
Re: ASDA-A2 FULL CLOSED LOOP (TAM KAPALI ÇEVRİM) ÇALIŞMA
Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2020, 09:14
gönderen rasimcekic
DeltaHaberleşme Hatası.JPG
Burada (
http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?t=3203) paylaşılan dökümana göre işaretlenmesi gerek seçenekler yukarıdaki gibidir.
Yukarıdaki resimde Y:OA/OB/OZ pulse çıkış kaynağı kısmında 0:'ı seçersem sürücü ile plc arasında M1141 hatası alıyorum.Bu neden kaynaklanabilir?
CN5 konnektörü üzerine Line Driver bağlı olduğu için Y:OA/OB/OZ pulse çıkış kaynağı kısmında 1:'i seçmem gerekir mi ?
Re: ASDA-A2 FULL CLOSED LOOP (TAM KAPALI ÇEVRİM) ÇALIŞMA
Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2020, 09:54
gönderen Turhan
Bu parametreye ait data değerini PLC haberleşmesi üzerinden değiştiriyorsanız sayı değerini decimal olarak değil Hexadecimal tabanda yazmalısınız. Tam kapalı çevrim uygulamasında Y basamağına ihtiyaç duymazsınız.