ASDA-A2 FULL CLOSED LOOP (TAM KAPALI ÇEVRİM) ÇALIŞMA

Gönderilme zamanı: 19 Ağu 2020, 16:42
gönderen rasimcekic
Merhaba
ASDA-A2 serisi servolarda CN5 konnektörü üzerine Line Driver (Diferansiyel Fark) encoder bağlayarak PR modunda pozisyonlama yapabilir miyiz?

Re: ASDA-A2 FULL CLOSED LOOP (TAM KAPALI ÇEVRİM) ÇALIŞMA

Gönderilme zamanı: 19 Ağu 2020, 17:36
gönderen Turhan
Merhaba,

ASDA-A2-...-M serisi sürücüleri PR modda tam kapalı çevrim çalıştırabilirsiniz.

Re: ASDA-A2 FULL CLOSED LOOP (TAM KAPALI ÇEVRİM) ÇALIŞMA

Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2020, 09:14
gönderen rasimcekic
DeltaHaberleşme Hatası.JPG
Burada (http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?t=3203) paylaşılan dökümana göre işaretlenmesi gerek seçenekler yukarıdaki gibidir.
    Yukarıdaki resimde Y:OA/OB/OZ pulse çıkış kaynağı kısmında 0:'ı seçersem sürücü ile plc arasında M1141 hatası alıyorum.Bu neden kaynaklanabilir?
      CN5 konnektörü üzerine Line Driver bağlı olduğu için Y:OA/OB/OZ pulse çıkış kaynağı kısmında 1:'i seçmem gerekir mi ?

      Re: ASDA-A2 FULL CLOSED LOOP (TAM KAPALI ÇEVRİM) ÇALIŞMA

      Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2020, 09:54
      gönderen Turhan
      Bu parametreye ait data değerini PLC haberleşmesi üzerinden değiştiriyorsanız sayı değerini decimal olarak değil Hexadecimal tabanda yazmalısınız. Tam kapalı çevrim uygulamasında Y basamağına ihtiyaç duymazsınız.