10MC STOP konumu?

Gönderilme zamanı: 13 Nis 2018, 19:45
gönderen Ahmet
10MC plc üzerindeki RUN/STOP anahtarını stop konumuna alınca dahi sistem çalışmaya devam ediyor.Birde CANopen Builder ile programı yüklerken plc normal olarak STOP konumuna geçiyor ama RUN konumuna enerjisini kapatıp açmadan geçmiyor. Software içerisinde RUN - STOP konumuna alma fonksiyonunu göremedim. Üzerindeki run/stop svicide işe yaramıyor.
10mc için run/stop anahtarı farklı bir amaç için mi kullanılıyor?

Re: 10MC STOP konumu?

Gönderilme zamanı: 16 Nis 2018, 08:51
gönderen Turhan
Merhaba,

10MC tarafı için D6515 datasını kullanmayı deneyiniz. Programı stop konumuna almak için D6515 datasına 0, Programı yeniden Run konumuna almak için D6515 datasına 7 sayısını gönderin ve ardından cihazın üzerindeki Reset butonuna basın.

10MC_run_stop.png

Re: 10MC STOP konumu?

Gönderilme zamanı: 18 Nis 2018, 10:43
gönderen Ahmet
Turhan Bey; Bu reset attıktan sonra cihaz içerisindeki program ve datalardaki saklı değerler silinecek mi?

Re: 10MC STOP konumu?

Gönderilme zamanı: 18 Nis 2018, 10:52
gönderen Turhan
Reset Tuşunun fonksiyonu sıfırlamak için değil yanlızca MC tarafını restart yapmak içindir.

Re: 10MC STOP konumu?

Gönderilme zamanı: 18 Nis 2018, 11:11
gönderen Ahmet
Bu işlemi 1 defa yapmak yeterlimi yoksa her RUN-STOP durumuna geçmek istediğimde uygulamam mı gerekiyor?

Re: 10MC STOP konumu?

Gönderilme zamanı: 18 Nis 2018, 11:26
gönderen Turhan
Her Run-Stop için bu işlem uygulanmalıdır.

Re: 10MC STOP konumu?

Gönderilme zamanı: 18 Nis 2018, 11:30
gönderen Ahmet
Teşekkür ederim.

Re: 10MC STOP konumu?

Gönderilme zamanı: 01 Eki 2018, 10:46
gönderen yasinakar
10mc üzerinde PLC deki gibi M1002 veya M1000 benzer bit var mıdır ?

Re: 10MC STOP konumu?

Gönderilme zamanı: 01 Eki 2018, 12:04
gönderen Turhan
DVP-10MC tarafı için PLC programında yazdığınız M1000, M1001, M1002.. gibi özel bitler bulunmamaktadır.