1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD015EL43A sürücü

Gönderilme zamanı: 11 Eyl 2020, 15:02
gönderen system16
Merhaba VFD015EL43A sürüc ile 1.1 kw pompa sürüyorum. çalışma esnasında düşük frekansta performans düşümü oluyor haliyle. Sürücünün pompa için özel bir konfigürasyon ayarı varmıdır ?

Re: VFD015EL43A sürücü

Gönderilme zamanı: 11 Eyl 2020, 16:05
gönderen sezotomasyon
07:02 yi 0.5 yapıp deneyiniz

Re: VFD015EL43A sürücü

Gönderilme zamanı: 11 Eyl 2020, 17:13
gönderen Turhan
01.01 Motor Ana Frekansı ve 01.02 Motor voltajının motor etiket değeri ile aynı olduğunu teyid ediniz. Bundan sonra düşük frekans bölgesinde yük altında çalışmada sorun yaşarsanız 07.02 parametresini 1'er kademe arttırarak çalışmayı gözlemleyiniz.

İkinci bir öneri olarak 00-11 kontrol methodunu 1: Vector control olarak set edip deneyebilirsiniz.