Merhaba,
50mc ile slave olarak sadece A2-e sürücüler kullanıldığında ISP soft yeterli midir? Can Open Builder'a ihtiyaç var mı? Eğitim dosyalarınızda bahsedilen can open builder motion ağ yapılanmasını(A2-e ler için) isp soft ile yapabilir miyim?
50mc ile slave olarak sadece A2-e sürücüler kullanıldığında ISP soft yeterli midir? Can Open Builder'a ihtiyaç var mı? Eğitim dosyalarınızda bahsedilen can open builder motion ağ yapılanmasını(A2-e ler için) isp soft ile yapabilir miyim?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9498
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 50mc programlama
ISPSoft yada CANopen Builder dan biri yeterli fakat biz CANopen Builderı öneriyoruz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- seko
- Mesajlar: 67
- Kayıt: 18 Tem 2018, 16:28
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 50mc programlama
50mc-06 ile Can open builder kullanırken:
1-hardware config/motion sekmesinde baud rate sabit 100 mbps ve pasif buton (yani değiştiremiyorum)
2-net. config. / motion sekmesinde 112 master'ın baud rate sabit 1 mbps ve pasif buton (yani değiştiremiyorum) Yani fark var.
3-112 master (50mc-06) üzerine sağ tıkladığımda eğitim videosunda anlattığınız scan network sekmesi pasif?
Bu program yaklaşık 1 yıldır güncellenmemiş bu MC de yeni sayılır. ISP soft ise 2 ay önce güncellenmiş. Nasıl devam edeyim?
1-hardware config/motion sekmesinde baud rate sabit 100 mbps ve pasif buton (yani değiştiremiyorum)
2-net. config. / motion sekmesinde 112 master'ın baud rate sabit 1 mbps ve pasif buton (yani değiştiremiyorum) Yani fark var.
3-112 master (50mc-06) üzerine sağ tıkladığımda eğitim videosunda anlattığınız scan network sekmesi pasif?
Bu program yaklaşık 1 yıldır güncellenmemiş bu MC de yeni sayılır. ISP soft ise 2 ay önce güncellenmiş. Nasıl devam edeyim?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9498
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 50mc programlama
Motion değerleri bahsettiğiniz gibi sabittir. Ethercat için otomatik arama yoktur sürücüleri sırayla 1,2,3,4 gibi id vererek elle motion bölümünden ekleyip kontrol edebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- seko
- Mesajlar: 67
- Kayıt: 18 Tem 2018, 16:28
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 50mc programlama
CanOpenBuilder da hard.config. de sol modül ekleme aktif değil, sadece sağ aktif. Nasıl aktif ederim?
- irfan-75
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 31 Mar 2018, 15:29
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 50mc programlama
merhaba ben kullandığım için cevap vermeyi uygun gördüm.seko yazdı: 18 Eyl 2020, 17:17 CanOpenBuilder da hard.config. de sol modül ekleme aktif değil, sadece sağ aktif. Nasıl aktif ederim?
Bu MC plc ler de sag modüler dijital giriş çıkışlar I2.0..7- Q2.0...7 diger modüler bunun devamı olarak adres numarası verebilirsin sırasıyla ( plc üzerindekiler I0.0..7 I1.0..7 Q0.0..7 - Q1.0..7) normal plc modül sırasından farkı 2.3.4.5.6.7.8.9. diye gider kaç modül kullanırsan artık o size bağlı iyi çalışmalar.
Birde programın içindeki Help menüsü içerisinde bunların ve diger tüm parametrelerin açıklamaları var mutlaka gözden geçirmeni tavsiye ederim.
- barbaras
- Mesajlar: 5
- Kayıt: 10 Eyl 2024, 09:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 50mc programlama
Merhaba, B3 servo ile 50mc haberleştirmek için ethercat transmisson speed ayarı yapacağım ama motion 100mbps yi değiştiremiyorum. b3 servo da max 1mbps hız var bunları nasıl eşitleyebilirim?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9498
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 50mc programlama
Paylaştığınız canopen ayarıdır. Ethercat sabit 100 mbittir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- barbaras
- Mesajlar: 5
- Kayıt: 10 Eyl 2024, 09:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 50mc programlama
50mc - b3 servo ethercat haberleşme için p3.01'e dokunmama gerek yok anladığım kadarıyla o zaman? p3.00 a da istasyon adresimi yazmam yeterli midir?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9498
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 50mc programlama
Ethercat için önemli olan kablonun bağlanma sırasıdır. Prametre ayarı yapılmasına id tanımlanmasına gerek yoktur. İsterseniz parametre çektiğinizde hangi sürücünün diye karıştırmamak için 3-00 a id verebilirsiniz.