Merhaba
DOP107-EV HMI AS228 ve 15MC ile aynı switch üstünde network kurdum. hepsi aynı IP aralığında. 15MCye bağlı 06XA-S2 analog kart ve 04PT kart bulunuyor. 15MCden bir elementi ekrana taşımaya çalıştım ama bir türlü olmadı. nerde hata yapıyorum acaba?
1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
Re: 15MC-AS228-DOP100
Gönderilme zamanı: 16 Kas 2020, 10:44
gönderen Uğur
HMI üzerinde 15MC istasyon adresi 2 tanımlı onu 1 yaparak denermisiniz.
Re: 15MC-AS228-DOP100
Gönderilme zamanı: 16 Kas 2020, 14:08
gönderen FELIX
sistemde 15mc haricinde as228 plc de var o sebeple istasyon adresini 2 yapmıştım.aynı ip yapılandırmasında işliyor. sadece as228i canopen haberleştirmiyorum.
as228 istasyon 1
15mc istasyon 2
Re: 15MC-AS228-DOP100
Gönderilme zamanı: 16 Kas 2020, 14:11
gönderen Uğur
Burada 50MC ip adresi 192.168.0.1 AS PLC ip adresi nedir? Ethernet üzerinde haberleşirken belirleyici unsur IP adresidir, istasyon adresi değişimi gerekli değildir.
Re: 15MC-AS228-DOP100
Gönderilme zamanı: 16 Kas 2020, 14:46
gönderen FELIX
192.168.0.1 15mc
192.168.0.2 as228
Re: 15MC-AS228-DOP100
Gönderilme zamanı: 16 Kas 2020, 15:00
gönderen Uğur
HMI programınızı eklermisiniz. Program ethernet ayarlarında AS PLC göremedim onu COM bölümüne mi eklediniz? Birde aldığınız HMI üzerindeki hata nedir.