1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
15MC-107EV RS-232 haberleşme
Gönderilme zamanı: 15 Kas 2020, 01:28
gönderen bayram.caliskan
merhaba.15mc plc ile 107EV ekranı RS-232 ile haberleştirmeye çalışıyorum. ethernet tarafını kullanmayacağım. o yüzden rs232 ile dop100ün com1 girişinden RS-232 ile haberleştirmem lazım. Hardware Configuration'dan ayarlamaları yaptım. Ekrana element eklediğimde haberleşme sağlanamıyor. Sormak istediğim 28SV gibi plclerde olduğu gibi haberleşme programımı yazmak gerekiyor?
Bağlantılarım
bağlantı.png
Ayarlar
1.png
2.png
Re: 15MC-107EV RS-232 haberleşme
Gönderilme zamanı: 15 Kas 2020, 22:56
gönderen Uğur
RS232 çapraz bağlantı şeklinde olmalıdır. Herhangi bir tarafta RX ve TX pinlerini yer değiştirin. Örnek HMI tarafında 2 ve 3 yer değişimi gibi.
Re: 15MC-107EV RS-232 haberleşme
Gönderilme zamanı: 16 Kas 2020, 12:06
gönderen bayram.caliskan
direkt haberleşecekmi? haberleşme yazılımı gereklimi plc başka bir lokasyonda olduğundan şu anda deneyemiyorum.
Re: 15MC-107EV RS-232 haberleşme
Gönderilme zamanı: 16 Kas 2020, 12:09
gönderen Uğur
PLC içerisindeki ayarlar hw ayarları ile sınırlıdır. Oradaki ayara göre gördüğüm ayarlarınız yapılmış sadece dikkatimi çeken RS232 kablonuzu çapraz yapmamışsınız.
Re: 15MC-107EV RS-232 haberleşme
Gönderilme zamanı: 13 Ara 2024, 17:17
gönderen gurayotomasyon
Merhaba benzer bir konuda haberleşmede sıkıntı yaşıyorum.
15mc ile DOP-107EG rs232 üzerinden haberleşmek istiyorum.
IMG_8985.jpg
Ekran görüntüsü 2024-12-13 171240.png
Ekran görüntüsü 2024-12-13 171310.png
Re: 15MC-107EV RS-232 haberleşme
Gönderilme zamanı: 13 Ara 2024, 17:21
gönderen Uğur
Hata kodunuzun resmine bakarsanız istasyon 1 için hata alıyorsunuz. Muhtemelen adres tanımlarken elemente istasyon 1 kalmış gibi.