1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DVP15MC %QX0.7 Sorunu

Gönderilme zamanı: 26 Kas 2020, 13:43
gönderen artuns
Merhaba Ben DVP15MC ile dört eksen kontrol sistemi yaptım. Eksenleri grupla dırım. Sistemimde %QX0. 6 ya kadar çıkışları sorunsuz şekilde kullandım. Ancak %QX0. 7 çıkışını kullandığım zaman motion kontrol sistemime start sinyali verdiğim zaman grupladırdığım Eksenleri start sinyalini almıyor ve 8448 error alıyorum. Bunun nedeni ne olabilir.

Re: DVP15MC %QX0.7 Sorunu

Gönderilme zamanı: 26 Kas 2020, 16:21
gönderen Uğur
Öncelikle hatayı zaman sıralaması ile ilgili bir durumdan dolayı alıyorsunuz, örnek eksenleri gruplandırmadan işleme tabi tutma yada grup içerisindeki eksene bağımsız bir işlem gibi. %Q0.7 yi herhangi bir değişkene adres olarak vermediğinizi kontrol edin, bir bool değişkene yanlışlıkla bunu adres tanımlaması yaptıysanız siz çıkışı aktif ettiğiniz zaman değişken aktif oluyor ve aktif değişken örneğin bağımsız bir eksene grup aktifken işlem yaptırmaya çalışıyor gibi..

Re: DVP15MC %QX0.7 Sorunu

Gönderilme zamanı: 26 Kas 2020, 16:24
gönderen artuns
Teşekkür ederim