rs-485 ile PLC - asda-b2 haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 03 Ara 2020, 12:39
gönderen Mömer
Merhaba,

SV2 plc ile Asda-b2 servoyu rs485 (CN3 konnektörü ile) üzerinden haberleştirerek parametreleri değiştirmek istiyorum. Örneğin aşağıda p1-12 parametresine değer göndermek istiyorum. m13 bitini ON yaptığımda plc üzerindeki rs485 ışığı yanıp sönüyor ancak sürücü parametresi değişmiyor. (p1-12 Address: 0118H - 0119H)

p3-00 = 2
p3-01 = 1
p3-02 = 1
p3-05 = 0

ve diğer tüm p3 parametreleri 0 olarak ayarlandı. Problem ladder yazılımında mı yoksa parametrelerde mi?
surucuhaberlesm.png

Re: rs-485 ile PLC - asda-b2 haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 03 Ara 2020, 14:34
gönderen Turhan
P3-00: 0002
P3-01: 0011 (9600bps)
P3-02: 0011 (7,E,1,ASCII) olarak ayarlamanız gerekemektedir. P1-12 parametresi ile ilgili diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

.