Servo Seçimi Intermittent Tork
Gönderilme zamanı: 23 Ara 2020, 12:13
gönderen emiriz
Selamlar,
Manual'de belirtilen Intermittent tork bölgesinde motora zarar vermeden ne kadar süre (ms veya sn) ile kalabilmek mümkündür acaba ?
tork.JPG
Re: Servo Seçimi Intermittent Tork
Gönderilme zamanı: 23 Ara 2020, 12:47
gönderen Turhan
Merhaba,
Mesaja eklediğiniz grafik, motorun aşırı yüklenmesi ile ilgili bir grafik değildir. Bu, Motor devrinin tork ile olan ilişkisini göstermektedir.
Grafikteki motorunun; 3000rpm'lik nominal çalışma devrinde sürekli nominal etiket değerinin %100 tork seviyesi ile ve maximum 5000rpm'lik nominal çalışmada ise motorun etiket değerine göre %60 tork seviyesinde sürekli çalışacağını gösterir. Yani motor nominal devrini hangi oranda artırırsanız motor sürkli tork çıkışınız o oranda düşüş gösterecektir.
ECMA-C1 veya ECMA-J1 ürün kodu ile başlayan motorların aşırı yüklenme kapasiteleri ve hataya geçmeden çalışabilecekleri maximum zaman değerleri için mesaja eklediğim grafiği kullanmalısınız.
.
Re: Servo Seçimi Intermittent Tork
Gönderilme zamanı: 23 Ara 2020, 13:51
gönderen emiriz
Teşekkürler