1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Dvp50-Mc ile Hmi Numper Input

Gönderilme zamanı: 28 Ara 2020, 12:17
gönderen tigraotomasyon
Merhabalar. Ekrandan herhangi bir number input ile plc nin içinden ton timer in süresini değiştirmek istiyorum.
Plc nin içinden Int_to_time , word_to_time , qword_to_time fonksiyonlarının hepsini denedim. Ekrandan değer geliyor variable list de görebiliyorum ama time a dönüşmüyor.
Bunun ile ilgili bir öneriniz veya bir program örneği var mıdır?.

Re: Dvp50-Mc ile Hmi Numper Input

Gönderilme zamanı: 28 Ara 2020, 12:19
gönderen Uğur
qword_to_time FB çalışırken ekran görüntüsünü eklermisiniz örneğin 5000000 değer girip.

Re: Dvp50-Mc ile Hmi Numper Input

Gönderilme zamanı: 28 Ara 2020, 14:53
gönderen tigraotomasyon
Resim
Resim

Re: Dvp50-Mc ile Hmi Numper Input

Gönderilme zamanı: 28 Ara 2020, 15:14
gönderen Uğur
Gördüğünüz üzere girdiğiniz değeri ms olarak girin ve değeri 100000 ile çarpıp time değişkene çevirin.

Re: Dvp50-Mc ile Hmi Numper Input

Gönderilme zamanı: 28 Ara 2020, 15:17
gönderen tigraotomasyon
Anladım ama çok adres var bunun direk ekran üzerinden halledemiyor muyuz ?

Re: Dvp50-Mc ile Hmi Numper Input

Gönderilme zamanı: 28 Ara 2020, 15:23
gönderen Uğur
HMI üzerinde direk time değişken tipi yoktur aşağıdaki gibi kazanç ile deneyebilirsiniz.

Re: Dvp50-Mc ile Hmi Numper Input

Gönderilme zamanı: 28 Ara 2020, 18:30
gönderen tigraotomasyon
Teşekkürler.
Dvp50Mc kendi outputları ile kaç khz çıkış alabiliyoruz.

Re: Dvp50-Mc ile Hmi Numper Input

Gönderilme zamanı: 29 Ara 2020, 11:10
gönderen Uğur
Özel bir pals çıkışı alabileceğiniz yapısı yoktur.