VFD E SÜRÜCÜ İLE POMPA KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2021, 13:54
gönderen ADANALI-CB
Merhaba Vfd E Sürücü İle Basınçlı Su Poresesi Yapmak İstiyorum Yani Suyun
Kullanımına Göre 4.20 ma Senrsörden Bilgi Alıp Su Kullanımı Artığında Sürücü
Frekans Yükseltip Basıncı Artıracak Su Kullanımı Düştüğünde Frekans Azaltacak
Hiç Kullanım Olmazsa Pompa Duracak Sürücü Hazırda Bekleyecek Taki Su kullanımı
İçin Herhangi Bir Musluk Açılırsa Pompa Tekrar Start Alacak .Ayrıca Set Basıncını Sürücü
Panelinde Görmek İstiyorum Ve İsteğe Göre Basınç Azaltma Ve Arttırma Yapılacak Set Degeri İçin.
Yardımlarınızdan Dolayı Teşekkür Eder İyi Çalışmalar Dilerim.

Re: VFD E SÜRÜCÜ İLE POMPA KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2021, 17:16
gönderen Turhan
Bu işlem için sürücü'nün 10.Parametre grubu olan "PID Kontrol Parametreleri"ni kullanmalısınız.

00-04: 5 ayarlayarak keypad üzerinden PID analog geribesleme sinyali değerini görüntüleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken eğer basınç sensörünüz 10 Bar ise sürücü keypad F satırından bunu 0.00~50.00 birim arasında girmelisiniz.


Örneğin: 5Bar set basıncı için keypad üzerinden F=25.00 girmelisiniz.

.