ASDA A2 2KW AL.022 hatası
- mykocakalay
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 14 Oca 2019, 20:18
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
ASDA A2 2KW AL.022 hatası
Manuel’den baktım enerji güç kablosunu gevşek veya olmadığını söylüyor fakat herhangi bir sıkıntı ölçümlerimde yok. Başka bir sorunla karşılaşıyor olabilirmiyim. Servo On konumuna geçince hata geliyor. Sistemin enerjisini kestiğimde analog hız referansından Dönüş yapıp duruyor yardımlarınızı bekliyorum
- mykocakalay
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 14 Oca 2019, 20:18
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA A2 2KW AL.022 hatası
Sorun çözüldü. Hiç hesapta olmayan kanalın içine yerleştirdiğim kablo kırılmış. Ölçümlerimde değerleri sorunsuz gösteriyor yüke girdiğinde hataya düştüğünü gördüm. Montaj esnasında daha dikkatli olmam gerektiğini anladım herkese teşekkürler 