1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

ASDA B2 PALS AYARI

Gönderilme zamanı: 01 Şub 2021, 14:45
gönderen sado38
ASDA B2 servo sürücüde p1-44 : 16, p1-45: 1 olduğunda bir turu 1000 pals oluyor bu parametreleri değiştirerek bir turu 1345 pals yapabilirmiyiz ve bunun bir formulu yada ayarı varmı. teşekkürler.

Re: ASDA B2 PALS AYARI

Gönderilme zamanı: 01 Şub 2021, 14:57
gönderen İslam
Merhaba,

P1-44 Parametresi ASD-B2 servonun max tur çözümürlüğü olan 160.000 pulsedir. P1-45 Parametresi servonun 1 turunun istenilen pulse değeridir. Örneğin 1 turu 10.000 pulse isteniyorsa 160.000/10.000= 16/1 oranı ortaya çıkıyor. Bu şekilde sadeleştirilip de girilebilir. Burada P1-44=16, P1-45=1 girilirse 1 tur 10.000 pulse olur.

Re: ASDA B2 PALS AYARI

Gönderilme zamanı: 01 Şub 2021, 15:50
gönderen sado38
evet ben yazarken 10000 yerine bin yazmışım peki ben bu pals sayısını orantılayarak 1345 yapabilirmiyim yapsam servonun çalışmasında bir sorun olurmu

Re: ASDA B2 PALS AYARI

Gönderilme zamanı: 01 Şub 2021, 15:59
gönderen İslam
Yapabilirsiniz.