c2000 tork parametreleri
MERHABA. C2000 SURUCUNUN HIZ NILGISINI EKRANDAN GIRIYORUM 11-33M. PARAMETRESİNİ (RS 485) YAPTIGIMDA 11 -34 PARAMETRESINI DOKUNMATIK EKRANDAN OKUYABILIYORUM. FAKAT 11.-34 PARAMETRESINE YAZAMIYORUM. TORK YUZDESINI EKRANDAN YAZMAK İÇİN HANGI YOLU IZLEMELIYIM
- Turhan
- Mesajlar: 8439
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c2000 tork parametreleri
11-34 parametresinin Hexadecimal adres karşılığı 0B22 adresidir. Bu adresi mi kullanıyorsunuz ?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- SrhnAsln
- Mesajlar: 5
- Kayıt: 21 Oca 2019, 23:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c2000 tork parametreleri
Merhaba Turhan Bey;
Motoru tork modunda kullanırken 11-34 parametresi (0B22) rs485 ile değer yazamıyorum(11-33 parametresini rs485 seçtikten sonra). Değeri parametreye keypad üzerinden seçerek yazdığımda sorun olmuyor.
RS485 ile aynı hatta bulunan başka bir sürücüye veri yazdığımda bir sıkıntı olmuyor. Acaba parametre ayarlarında sıkıntı olabilir mi?
Motoru tork modunda kullanırken 11-34 parametresi (0B22) rs485 ile değer yazamıyorum(11-33 parametresini rs485 seçtikten sonra). Değeri parametreye keypad üzerinden seçerek yazdığımda sorun olmuyor.
RS485 ile aynı hatta bulunan başka bir sürücüye veri yazdığımda bir sıkıntı olmuyor. Acaba parametre ayarlarında sıkıntı olabilir mi?
- Turhan
- Mesajlar: 8439
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c2000 tork parametreleri
11-33: 1 Tork Komut kaynağı 11-34 Parametresi / Modbus Yazma Adresi: 0B22H
11-36: 1 Hız Limit Kaynağı 00-20 / 00-20: 1 / Modbus Yazma Adresi 2001H
Ayarlı ilen 0B22H adresine Tork Set değerini %xx.xx cinsinden ve 2001H adresine Hız limit değerini xx.xxHz cinsinden yazılabilyor. Haberleşmenizi ve parametre ayarlarınızı kontrol edebilirmisiniz?
11-36: 1 Hız Limit Kaynağı 00-20 / 00-20: 1 / Modbus Yazma Adresi 2001H
Ayarlı ilen 0B22H adresine Tork Set değerini %xx.xx cinsinden ve 2001H adresine Hız limit değerini xx.xxHz cinsinden yazılabilyor. Haberleşmenizi ve parametre ayarlarınızı kontrol edebilirmisiniz?