1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

cp2000 anlık geçiş

Gönderilme zamanı: 11 Şub 2021, 10:52
gönderen AKDNZ
merhaba,

3 motorlu bir sisteme vfd110cp4ed bağlı. 40 hz de çalışıyor. döngüsünü hızlandırmak istedim. geçişş hatlarıda kısaltılmasını istedim. şebeke-invertör-şebeke-invertör şeklinde döngüsü var 12.02 parametresi 10 , 12.05 parametresini ne yapmalıyım? hangisi zmaana göre değişiyor bilmiyorum. bir motor döngü saatini doldurduğunda anlık olarak geçiş yapması gerekiyor.

Re: cp2000 anlık geçiş

Gönderilme zamanı: 15 Şub 2021, 09:52
gönderen Uğur
Resimde göreceğiniz üzere frekans 12-05 te ayarlanan süre kadar max. kalır ise motorun sürücü kontaktörü kapanıyor. 12-03 te ayarlanan süre kadar bekliyor ve şebeke kontaktörü çekiyor. 12-03 süresi kadar daha bekleyip 2. motoru sürücüde start ediyor. Bu şekilde bakarak zamanlarınızı düzenleyebilirsiniz.