1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
DIAstudio ile RS485 Data Exchange
Gönderilme zamanı: 25 Şub 2021, 08:58
gönderen Ahmet
Merhabalar.
Network konfigürasyonda "Add Device" diyerek listedeki ürünlerle "Data exchange" yapabiliyoruz peki ;
Listede olmayan bir ürün ile DIAstudio "Data exchange" yapmak için nasıl bir network konfigürasyonu yapılmalı?
Screenshot_1.jpg
Re: DIAstudio ile RS485 Data Exchange
Gönderilme zamanı: 25 Şub 2021, 09:25
gönderen Turhan
Merhaba,
Data Exchange pencresin yeni bir item ekleyip Slave Name kısmını "Unknow Device" seçmeniz durumunda networke eklemediğiniz standat modbus cihazları ile de data exchange işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
.
Re: DIAstudio ile RS485 Data Exchange
Gönderilme zamanı: 25 Şub 2021, 21:13
gönderen Ahmet
Turhan Bey ;
Teşekkür ederim.
Re: DIAstudio ile RS485 Data Exchange
Gönderilme zamanı: 18 Mar 2021, 15:31
gönderen Ahmet
Merhabalar.
AS228 , DOP100 ve 3 adet VFD-E inverter haberleşmesi kurmaya çalışıyorum.
DIADesigner ile programı yazdım ve konfigürsayon ayarlarımı yaptım.
HMI-PLC arasında sorun yok ETHERNET üzerinden haberleşmeyi sağlıyor ama VFD-E ile haberleşmeyi kuramadım.
Resimde görüldüğü şekilde Data Exchange ayarlarını gerçekleştirdim.
Fakat inverterler start almıyor ve frekans yazamıyorum.
Sürücüler enerjilendiği anda ekranında 50hz ile geliyor ve değişmiyor.
Haberleşmeyi 09:02=1 vede 09:03=3 olarak parametrelerden ayarlayarak RS485 kablosunu çıkartıyorum ve sürücü haberleşme hataso veriyor bu şekilde haberleşmenin doğru kurulduğunu görebiliyorum.
Sürücü üzerindeki parametreler şu şekilde ayarladım.
• 00:02 = 9 (220v. Fabrika Ayarlarına Reset)
• 01:00 - Maksimum Frekans
• 01:09 - Hızlanma Zamanı
• 01:10 - Yavaşlama Zamanı
• 02.00 - 3
• 02.01 - 3
• 09:00 - Sürücüler sırasıyla 2,3,4 Olarak Ayarlandı
• 09:01 - 1
• 09:02 = 1
• 09:03 = 3.0
• 09:04 - 1
Screenshot_1.jpg
Screenshot_2.jpg
Screenshot_3.jpg
Screenshot_5.jpg
Screenshot_4.jpg
Re: DIAstudio ile RS485 Data Exchange
Gönderilme zamanı: 20 Mar 2021, 22:39
gönderen Ahmet
Data Exchange üzerinde yaptığım hatayı buldum.
Okuma parametrelerine yazma , Yazma parametrelerine okuma olarak atamışım.
Dikkatsizlik ve iş yorgunluğuyla gözden kaçmış basit bir hata.