Ms300 ve dop-b
Gönderilme zamanı: 01 Mar 2021, 08:12
gönderen Dadi
Merhaba, ms300 ve dop b ile pid basınç kontrolü yapıyorum fakat; 2001 adresine gönderdiğim değer (110) sürücünün enerjisi her kesilip açıldığında 9a düşüyor. 00-20 parametresi 0 iken sorun yok, 1 yapınca 110 değerimi hafızada tutmuyor, bir hata mı yapıyorum, sürücü tarafında çözüm bulamadım. Teşekkür ederim.
00-25=160 /00-26=200 /00-04=10 /01-00=25
Re: Ms300 ve dop-b
Gönderilme zamanı: 01 Mar 2021, 09:47
gönderen Uğur
Düşen değer HMI ekranında mı sürücü üzerinde mi yoksa her ikisinde mi gerçekleşiyor.
Re: Ms300 ve dop-b
Gönderilme zamanı: 01 Mar 2021, 09:48
gönderen Turhan
Merhaba,
HMI üzerinde yalnızca H2001 adresine set değeri yazabileceğiniz boş bir HMI projesinde test etmeniz faydalı olacaktır.
Eğer sorun yine devam eder ise Inverter-H2001 adresine yazdığınız değeri HMI clock makro komutu ile periyodik olarak HMI kalıcı hafıza bölgesine ($M0 gibi) taşıyın ve HMI açılış makrosu ile $M0 kalıcı data adresinde sakladığınız son set değerini Invertere otomatik yazarak bu sorunun önüne geçebilirsiniz.
Re: Ms300 ve dop-b
Gönderilme zamanı: 01 Mar 2021, 11:07
gönderen Dadi
Değer değişimi sürücü üzerinde gerçekleşiyor. HMI de sürücü üzerinden aynı rakam okuyor tabii ki. Enerji verildiğinde HMI den aynı değeri atayacak bir Clock makro örneği var mıdır, saygılar
Re: Ms300 ve dop-b
Gönderilme zamanı: 01 Mar 2021, 12:14
gönderen Turhan
HMI "Başlangıç Makro" kısmına ({Link2}1@INVERTER-2001) = $M0 komutunu yazmanız durumunda HMI ilk enerjilenmesi ile son set değerini ınvertere yazacaktır.
Komut satırı, kontrol cihazı driverı ve istasyon numarasına göre farklılık göstereceğini dikkate alınız.
Re: Ms300 ve dop-b
Gönderilme zamanı: 01 Mar 2021, 22:54
gönderen Dadi
Çok teşekkür ederim bu şekilde sorunum çözüldü