1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Asda a2 Canopen Senkron Çalışma

Gönderilme zamanı: 09 Mar 2021, 11:31
gönderen dovanci88
Merhabalar,
Şuanda 2 adet asda a2 servoyu puls takibi ile senkron calistiyorum.Dolayisiyla tam anlamıyla senkron calismiyor.
Sistemde DVP plc var,bunun yanına Canopen modülü takarak bu servolari Canopen üzerinden senkron çalıştırma yapabilirmiyim acaba

Re: Asda a2 Canopen Senkron Çalışma

Gönderilme zamanı: 10 Mar 2021, 09:31
gönderen Turhan
Merhaba,

Eksenlerin senkron pozisyonlanması isteniyor ise burada DVP-15MC motion kontrol cihaz kullanmanız tüm hareket profilindeki senkron çalışma için en uygun method olacaktır.