CN7 Konnektörü kullanımı hakkında

Gönderilme zamanı: 09 Mar 2021, 13:15
gönderen AtakanBAHAR
Merhabalar,

Elimde ASDA-A2-0721-E EtherCAT'li Servo sürücü bulunmakta. Üzerinde CN7 konnektörü mevcut. Manual 'de okuduğum kadarıyla Dijital Input konnektörü olduğunu anladım.
Sürücüyü DVP50MC PLC üzerinden kontrol edeceğim. Acil Stop ve Limit Switch bağlantılarını CN7 konnektörü üzerinden yapabilir miyim ? Yoksa CN1 konnektörü kullanımı şart mı ?

Teşekkürler.

Re: CN7 Konnektörü kullanımı hakkında

Gönderilme zamanı: 09 Mar 2021, 13:54
gönderen Uğur
Yapabilirsiniz, CN1 zorunlu değildir.

Re: CN7 Konnektörü kullanımı hakkında

Gönderilme zamanı: 06 Nis 2021, 15:43
gönderen celaltezekici
Uğur yazdı: 09 Mar 2021, 13:54 Yapabilirsiniz, CN1 zorunlu değildir.
merhaba asda b2 limit siviçleri nasıl iptal edebilirim.cn1 kullanacağım.

Re: CN7 Konnektörü kullanımı hakkında

Gönderilme zamanı: 06 Nis 2021, 16:56
gönderen Turhan
Merhaba,

Default ayarlarda P2-15 ve P2-16 parametrelerini 0000 yada 0100 şeklinde tanımlayarak limit swich hatalarını kapatabilirsiniz