1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN
Gönderilme zamanı: 23 Mar 2021, 11:22
gönderen eng_semir
Merhaba
15MC plc den delta el sürücü ile habeleşmeye çalışıyorum daha haberleşme olmuyor resim gibi yaptım
plc RS485 ledi(ışıgı) yanmıyor bana yardım eder mısınız
teşekkürler
Re: 15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN
Gönderilme zamanı: 23 Mar 2021, 12:40
gönderen Uğur
2 nolu istasyondaki sürücünün 2001 adresine yazıp 2102 yi okuyan program konfigürasyonu aşağıdaki gibi olmalıdır.
Re: 15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN
Gönderilme zamanı: 23 Mar 2021, 13:24
gönderen eng_semir
Uğur bey merhaba gönderdiğin resim gibi yaptım yine olmadı bende blokta bir eksik var 16=10 ( write_funcode) gözükmiyor
sürücü ayarları
p0200=3
p0900=2
p0901=1
p0904=1
yanlız RS485 yanıp sönüyor
teşekür ederim iyi çalışmalar dilerim
Re: 15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN
Gönderilme zamanı: 23 Mar 2021, 13:40
gönderen Uğur
Link Status FB ile izlermisiniz? Birde sürücü 2-00, 9-00, 9-01 ve 9-04 ayarları nedir?
Canopen Builder 6.06 versiyonunu indirip kurun.
Re: 15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN
Gönderilme zamanı: 23 Mar 2021, 14:00
gönderen eng_semir
vfd paramtreleri
p0200=3
p0900=2
p0901=1
p0904=1
RS485_LİNK_ERROR TRUE resim gibi
yanlız canopen builder güncellemedım
Re: 15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN
Gönderilme zamanı: 23 Mar 2021, 14:02
gönderen Turhan
Merhaba,
Aşağıdaki ayarlarda sürücü ile haberleşme sağlanabiliyor. Sürücü parametrelerini kontrol edip tekrar deneyiniz.
Not: fiziksel bağlantıyı söktüğümde yada sürücü haberleşme ayarlarını değiştirdiğimde RS485_Link_Status0 bloğundaki hata kodu 4 olarak değişmektedir. Bu ya bağlantınızın yada parametre ayarlarınızın eksik olduğu anlamına geliyor.
.
Re: 15MC RS485 HABERLEŞME VFD İLE SORUN
Gönderilme zamanı: 23 Mar 2021, 22:27
gönderen eng_semir
Turhan bey cevabinze teşkkür ederim benim software güncelleyecem tekrer deneyecem