1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Cn5 pals giriş pr mode

Gönderilme zamanı: 19 Nis 2021, 21:12
gönderen eng_semir
Merhaba
Faz hızallama bir uygulama var daha önce kullanmadım araştırdım uğur bey videoleri buldum onun gibi uygulama yapmak istiyorum ama pals girişi cn5 ten olacak
Ben ecam safasından cn5 seçtim pals girişi ve 1-74 tam kapalı çevrim kontrol aktif ettim
Bu şekil de yapsam doğru mu?
Dij inputs outputs sayfasından test yaptım enkoderi döndürdüm motor dönüp durdu al040 hatası verdi
Şimdiden teşekkür ederim

Re: Cn5 pals giriş pr mode

Gönderilme zamanı: 20 Nis 2021, 09:50
gönderen Uğur
CN5 e bağlayın fakat full closed loop ayarlarını yapmayın hata bundan alıyorsunuz.

Re: Cn5 pals giriş pr mode

Gönderilme zamanı: 20 Nis 2021, 11:22
gönderen eng_semir
Merhaba uğur bey full closed loop aktif etmesem enkoder dönerken servo motor hiç dönmiyor

Re: Cn5 pals giriş pr mode

Gönderilme zamanı: 20 Nis 2021, 11:32
gönderen Uğur
FCL CN5 i ikinci feedback olarak kullanır, Faz hizalama ise CN5 i master kaynak olarak kullanır. Sadece videoyu uygulayın.

Re: Cn5 pals giriş pr mode

Gönderilme zamanı: 25 Nis 2021, 21:37
gönderen eng_semir
dediğn gibi yaptım çalışti Allah razı olsun cok teşekkür ederim

Re: Cn5 pals giriş pr mode

Gönderilme zamanı: 08 May 2021, 23:08
gönderen eng_semir
Merhaba
Uğur bey aynı konu devamı faz hızallama uygulama'da parametre p 2-75 RS485 haberleşme ile değiştirebilir miyim? Adresi bulamıyorum
Şimdiden teşekkür ederim

Re: Cn5 pals giriş pr mode

Gönderilme zamanı: 10 May 2021, 09:09
gönderen Turhan
Merhaba,

P2-75 parametre adresine ait modbus hex adres 0296H-0297H adresidir. Adres kalıcı olmayan parametredir. Diğer adres özellikleri aşağıdaki gibidir.

.