1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Asd a2 servo DO

Gönderilme zamanı: 23 Nis 2021, 18:03
gönderen sunaydemir
Asd a2 servo sürücüde 12 bölgeli index ayarladım sorunsuz çalışmaktadır.
Sürücü digital çıkışlarından bulunduğu bölgeye göre sinyal almam gerekli.
Yani 5e gitt dediğimde çıkışlardan 5.bölgede olduğunu anlamamız gerekiyor. Bunu nasıl ayarlayabiliriz.
Teşekkürler

Re: Asd a2 servo DO

Gönderilme zamanı: 24 Nis 2021, 01:42
gönderen sunaydemir
anladığım kadarı ile p4-06 parametresinin içeriğini değiştirmem gerekiyor

Servo sürücü dijital çıkışlarında tanımlanan bu çıkışlar P4-06
parametresinde belirtilen Binary kod dizilimde göre aktif
olmaktadır. P4-06 parametresinin içeriği değiştirilerek Dijital
çıkışların durumu ON/OFF olarak kontrol edilebilir.

index pozisyon bilgilerini bu para metreye nasıl atabilirim

Re: Asd a2 servo DO

Gönderilme zamanı: 24 Nis 2021, 22:21
gönderen sunaydemir
Cevap gelmedi ama sorunumu çözdüm. Video eklemek istedim buraya ama biraz zahmetli gibi o yüzden eklemedim.