1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

GNUM Seçimi

Gönderilme zamanı: 03 May 2021, 16:31
gönderen Şevket Çakır
Merhaba.
ASD-B2 SERVO p2-60 61 ve 62 parametrelerini dijital girişlerden nasıl tetikleyebiliriz.
Teşekkürler

Re: GNUM Seçimi

Gönderilme zamanı: 03 May 2021, 16:41
gönderen Uğur
143 ve 144 değerli 2 input tanımlayarak ilgili parametreleri seçebilirsiniz. Bunun için P2-10 ev P2-17 arasından inputlardan uygun olanlarına tanımlayabilirsiniz.

Re: GNUM Seçimi

Gönderilme zamanı: 03 May 2021, 16:52
gönderen Şevket Çakır
p2-60 veya 61 aktif ettiğimde p1-44 pasif olacak değilmi.

Re: GNUM Seçimi

Gönderilme zamanı: 03 May 2021, 16:53
gönderen Uğur
P1-44
P2-60
P2-61
P2-62

Yukarıdaki tüm parametreler çarpandır. İlgili GNUM0 ve GNUM1 girişleri ile hangi çarpanı kullanmak istediğinizi seçerseniz.

Re: GNUM Seçimi

Gönderilme zamanı: 03 May 2021, 17:01
gönderen Şevket Çakır
Teşekkürler.