1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Vfd-e modbus acc/dec ve reset
Gönderilme zamanı: 03 May 2021, 22:56
gönderen telsiz
Merhabalar
Delta plc modbus ile vfd-e surucumu hiz ve yon ile kontrol ediyorum.Fakat acc/dec rampa surelerini ve surucu hata resetlemeyi hangi parametre uzerinden hangi hex adreslerinden kontrol etmeliyim?tskler
Re: Vfd-e modbus acc/dec ve reset
Gönderilme zamanı: 04 May 2021, 09:20
gönderen İslam
Merhaba,
Hızlanma Zamanı için 109H adresini , Yavaşlama Zamanı için 10AH adresini kullanabilirsiniz. Reset için ise 2002H adresinin 1.Bitini kullanabilirsiniz.
reset.png
Re: Vfd-e modbus acc/dec ve reset
Gönderilme zamanı: 17 May 2021, 20:04
gönderen telsiz
Mrb hocam şunu anlayamadim.plcde modrw h2 h2000 d2200 yazdim.h2200 hmi deki acc hizlanma zamani degeri,109h hizlanma adresini burada nereye koymaliyim?
Re: Vfd-e modbus acc/dec ve reset
Gönderilme zamanı: 17 May 2021, 20:12
gönderen telsiz
Surucu istasyon adresim h2,
acc hmi deki hizlanma rampasi suresi d2200
dec hmi inis rampasi suresi d2204 de
Acc/dec adresleride h2000 de 109h-10AH ise:
Yazacagim komut tam olarak nasil olacak örnekleyebilirmisiniz.
Hmide haberlesme tipim delta plc dvp
İnvertere hiz bilgisini.h2001-d2000 den verebiliyorum.
Re: Vfd-e modbus acc/dec ve reset
Gönderilme zamanı: 18 May 2021, 09:38
gönderen İslam
Merhaba,
2001H adresi, Sürücü frekans yazma adresidir. 109H adresi ise Hızlanma zamanı adresidir. Bu durumda MODRW komut satırınızda 2001H adresini yazdığınız yere 109H adresini yazarsanız Hızlanma zamanı parametresine veri yazmış olacaksınız.
Re: Vfd-e modbus acc/dec ve reset
Gönderilme zamanı: 19 May 2021, 00:27
gönderen telsiz
Yapamadim hocam.hizlanma sadece surucu uzerinden ayarlaniyor.komutlar ulasmiyor.
Re: Vfd-e modbus acc/dec ve reset
Gönderilme zamanı: 20 May 2021, 10:33
gönderen İslam
Merhaba,
Aşağıdaki program satırı ile test ettiğimde sorunsuz bir şekilde hızlanma zamanını yazılmaktadır.
MODRW - Modbus Okuma/ Yazma Komutu videodan MODRW komutunun doğru kullanımını görebilirsiniz.
10.0.png
10..0.jpeg
0.1.png
0..1.jpeg
Re: Vfd-e modbus acc/dec ve reset
Gönderilme zamanı: 20 May 2021, 19:53
gönderen telsiz
Tesekkurler deneyecegim
Re: Vfd-e modbus acc/dec ve reset
Gönderilme zamanı: 21 May 2021, 08:07
gönderen bayram.caliskan
merhaba
modrd ve modwr komutları link haberleşme ile beraber kullanılabilirmi?
Re: Vfd-e modbus acc/dec ve reset
Gönderilme zamanı: 21 May 2021, 10:54
gönderen İslam
Merhaba,
Aynı comportları için yanlızca 1 adet haberleşme şekli kullanabilirsiniz. Ancak comportlarınız farklı olur ise Örneğin; COM2 Link Haberleşme , COM3 MODRW şeklinde haberleşme yapabilirsiniz.